1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Alarm sayfası resetleme
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2018, 17:54
gönderen re03
Kolay gelsin Arkadaşlar
Ekte görüldüğü gibi alarm sayfası atadım (sayfa 4 olarak) alarm geliyor kayan yazıda alarm görülüyor fakat alarm gittiğinde alarm reset butonuna bastığımda alarm silinmiyor
ben alarm yoksa silmeyi nasıl yapabilirim ALARM BUTONU M22 olarak atandı
Kolay gelsin
Re: Alarm sayfası resetleme
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2018, 18:42
gönderen Uğur
Aktif alarm tablosu elementini kullanırsanız alarmlar kalkınca tablo içerisinde alarm kalmayacaktır. Fakat sizin programda gösterdiğiniz M22 üzerinden alarm sayfasını kapatarak faklı bir sayfaya geri döbdürmek ise dikkatimi çen siz M22 alarm sil ile yine alarm sayfası olan 4. Sayfayı açtırıyorsunuz.
Re: Alarm sayfası resetleme
Gönderilme zamanı: 24 Haz 2018, 00:32
gönderen amasyalı
Konu alarm olunca dop panelde M0 m20 m30 gibi komutlarla alarm sayfası oluşturulabilirmi yoksa özel komutlarmı var M400 M450 gibi
Re: Alarm sayfası resetleme
Gönderilme zamanı: 24 Haz 2018, 01:47
gönderen re03
Uğur yazdı: 23 Haz 2018, 18:42
Aktif alarm tablosu elementini kullanırsanız alarmlar kalkınca tablo içerisinde alarm kalmayacaktır. Fakat sizin programda gösterdiğiniz M22 üzerinden alarm sayfasını kapatarak faklı bir sayfaya geri döbdürmek ise dikkatimi çen siz M22 alarm sil ile yine alarm sayfası olan 4. Sayfayı açtırıyorsunuz.
TAMAM O ZAMAN M22 KULANMADAN AKTİF ALARM ELEMENTİNİ KULLANAYIM TEŞEKKÜRLER