DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 08:27
gönderen Ramses
mrb 14SS2 plc ile DOP110IS hmi RS-485 üzerinden fabrika ayarlarını değiştirmeden 7 E 1 9600 haberleştiriyorum ancak baud rate'i PLC ve HMI da 57600 e aldığımda haberleşmiyor bunun sebebi ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz?
haberleşme kablo mesafemde kısa 1 mt

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 09:13
gönderen Turhan
Kablo mesafeniz 1m. olsa bile haberleşme hattınız çevre faktörlerinden etkileniyor gibi görünüyor. Sürücü üzerinde 00-17 Carrier Frequency (kHz) değerini daha düşük değerlerde set ederek haberleşmeyi test edebilirmisiniz?

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 10:23
gönderen Ramses
sürücü kullanmıyorum Turhan Bey
hmi ve plc de Sadece baud rate değiştirdiğimde haberleşemiyorum
9600 üzeri haberleşmiyor

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 10:38
gönderen Ramses
plc bilgisindede 19200 göründüğü halde hmi da 9600 yaparsam haberleşiyor sanki plc 9600 üzeri desteklemiyor gibi anlayamadım

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 11:01
gönderen Turhan
Bir önceki mesajda bir yanlışlık olmuş. HMI'da haberleşme değişikliğini gerçekleştirdikten sonra PLC'de D1120 data adresi ile önce protokol seçimi yapmalı ardından bir sonraki satırda bu değişikliğin geçerli olabilmesi için M1120 bit adresini set etmelisiniz.

M1120 bit adresi set olduktan sonra protokol değişikliğiniz geçerli oalcak ve D1120 farklı bir değer alsa bile bu değişiklik geçerli olmayacaktır.

Re: DVP-14SS2 communucation settings

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2024, 11:12
gönderen Ramses
M1120 yi set ettikten sonra oldu çok teşekkürler Turhan Bey