DTC2000L Hk.
Merhaba,
1 Adet DTC1000R ve 1 Adet DTC2000R çalışan bir cihazımız mevcut.
Bu ürünlerin yanına DTC2000L taksam sorun çıkarmadan çalışır mı ? Daha önceden ''R''nin yanına ''L'' hiç takmamıştım.
İyi Çalışmalar Dilerim
1 Adet DTC1000R ve 1 Adet DTC2000R çalışan bir cihazımız mevcut.
Bu ürünlerin yanına DTC2000L taksam sorun çıkarmadan çalışır mı ? Daha önceden ''R''nin yanına ''L'' hiç takmamıştım.
İyi Çalışmalar Dilerim
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Herhangi bir sorun oluşturmaz. Üçüncü bir kontrol cihazı olarak kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Direkt olarak 3 Adresini alır demek istediniz doğru mudur ? Yani tekrar ayar yapmamıza gerek olacak mı ?
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
DTC1000'in istasyon numarası 1 ise DTC2000 modülleriniz sırası ile 2, 3, 4... şeklinde ID numarası alır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Merhaba,
DTC2000L'yi sisteme bağladım ve Dop107BV üzerinden voltaj göndermek istiyorum. H1012 adresine değer yazdığımda tekrar kendini ''0'' çekiyor.
H1005 adresine 2 gönderdim. Yani manual mod seçimi.
Isı kanalında herhangi birşey bağlı olmadığı için H1004 adresine 14 yazdım.
Yazdığım tüm değerler HMI üzerinden.
Ekran üzerinden voltaj gönderebilmek için ne yapmam lazım ?
DTC2000L'yi sisteme bağladım ve Dop107BV üzerinden voltaj göndermek istiyorum. H1012 adresine değer yazdığımda tekrar kendini ''0'' çekiyor.
H1005 adresine 2 gönderdim. Yani manual mod seçimi.
Isı kanalında herhangi birşey bağlı olmadığı için H1004 adresine 14 yazdım.
Yazdığım tüm değerler HMI üzerinden.
Ekran üzerinden voltaj gönderebilmek için ne yapmam lazım ?
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Merhaba,
Arkaplan makro yazarak H1012'ye 1000 değeri gönderdiğimde 1.00 V veriyor. 1000'den büyük bir değer yazdığımda ise sistem hata veriyor ve 1000 üzerinde bir değer almıyor. Ne yapmam lazım ?
Arkaplan makro yazarak H1012'ye 1000 değeri gönderdiğimde 1.00 V veriyor. 1000'den büyük bir değer yazdığımda ise sistem hata veriyor ve 1000 üzerinde bir değer almıyor. Ne yapmam lazım ?
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
DTCOM programı üzerinnden modüle ait online değerlerin ekran görüntüsünü mesaja ekleyebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Merhaba ,
Dosya ektedir.
Dosya ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC2000L Hk.
Merhaba,
Run/Stop durumunuz Stop'ta olduğu sürece çıkış vermeyecektir. Run konumuna alıp test edebilirmisiniz?
Run/Stop durumunuz Stop'ta olduğu sürece çıkış vermeyecektir. Run konumuna alıp test edebilirmisiniz?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey