1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2024, 16:21
gönderen Algmsmst
MERHABA
DOP 100 SERİSİ kullanıyorum 10 adet reçetem mevcut enerji kesildiğinde en son kaldığım reçeteye geri dönmüyor ekran 1. reçeteyi gösteriyor nasıl en on kaldığı yeri göstere bilirim ?

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2024, 16:38
gönderen İslam
Merhaba,

Seçili reçete grup ve no değerlerini HMI'yın kalıcı hafızasına Arka Plan Macro yardımıyla taşıyın. Sonrasında Başlangıç Macrosu ile kalıcı hafızadaki değerleri reçete grup ve no'ya yazabilirsiniz.

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2024, 16:41
gönderen Algmsmst
teşekkür ederim cevaplarınız için bunun ile ilgili macrolar için yardımcı olur musunuz?

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 02 Nis 2024, 18:47
gönderen Algmsmst
şu şekilde yaptım doğru mudur?
Ekran görüntüsü 2024-04-02 184546.png
Ekran görüntüsü 2024-04-02 184532.png

Re: ENERJİ İLE ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 03 Nis 2024, 09:31
gönderen Turhan
Initial makro satırında ifadeniz ENRCPNO = $M500 olmalı. Benzer şekilde background macro alanınıdaki satırda kaynak ve hedef değişkenleri yer değiştirmeli.