tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2024, 09:55
gönderen mehmet2259
merhabalar kücük bir projede kullanmak için tp70p-16tp1r sahibiyim. ancak bir sayaç okumak için hızlı sayıcı kullanmam gerekiyor ss-sa-se serisi gibi c235 i kullanabiliyormuyum ? ve kalıcı data aralığı nedir. pdf e ulaşamadım. bu konuda yardıma ihtiyacım var.

Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2024, 10:15
gönderen İslam
Merhaba,

C251 sayıcı ile X0-X1(2-faz, 2-İnput) ya da C235-C236(1-faz,1-input) sayıcıları kullanabilirsiniz. Kalıcı Data Register(D) bölgesi ise; D408-D599 ve D2000-D3919 aralıdır.

Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2024, 18:18
gönderen mehmet2259
cevap için teşekkürler
iyi çalışmalar dilerim.