merhabalar kücük bir projede kullanmak için tp70p-16tp1r sahibiyim. ancak bir sayaç okumak için hızlı sayıcı kullanmam gerekiyor ss-sa-se serisi gibi c235 i kullanabiliyormuyum ? ve kalıcı data aralığı nedir. pdf e ulaşamadım. bu konuda yardıma ihtiyacım var.
- İslam
- Mesajlar: 1323
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data
Merhaba,
C251 sayıcı ile X0-X1(2-faz, 2-İnput) ya da C235-C236(1-faz,1-input) sayıcıları kullanabilirsiniz. Kalıcı Data Register(D) bölgesi ise; D408-D599 ve D2000-D3919 aralıdır.
C251 sayıcı ile X0-X1(2-faz, 2-İnput) ya da C235-C236(1-faz,1-input) sayıcıları kullanabilirsiniz. Kalıcı Data Register(D) bölgesi ise; D408-D599 ve D2000-D3919 aralıdır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- mehmet2259
- Mesajlar: 23
- Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: tp70p-16tp1r hızlı sayıcı ve kalıcı data
cevap için teşekkürler
iyi çalışmalar dilerim.