Analog 4-20mA hk
- Burakkiliccz
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 10 Ağu 2023, 19:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Analog 4-20mA hk
Merhaba sistemde kullandığım bir adet sick dtp50 lazer mesafe ölçüm sensörü dvp 12-se plc ve dvp06xa-S2 analog modül bulunmakta sensörden 4-20mA çıkış alıp sistemi ona göre programlama lazım sorunum şu lazer de mesafe 1mm hassas ve doğru ama plc okuduğum zaman aynı değeri veya aynı hassasiyette bi değer alamıyorum lazer de 100 birim gidiyorsa plc de 2birim artış oluyor analog modül de -20ma +20ma ve -12ma +20ma giriş seçeneklerinin 2sinide denedim ama aynı hassasiyeti bi değer alamıyorum bunun sebebi ne olabilir?
- Turhan
- Mesajlar: 7869
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analog 4-20mA hk
DVP06XA-S2 modülü analog akım giriş değeri ±20mA aralık değeri için ±1,000 dijital değere konvert edilir. Buda 4-20mA'lik sinyalde 200-1000 dijital değerine denk gelir.
SCLP komutu ile 200-1000 aralığını ölçüm aralığınıza skala edip sonucu paylaşabilirmisiniz?
.
SCLP komutu ile 200-1000 aralığını ölçüm aralığınıza skala edip sonucu paylaşabilirmisiniz?
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.