Merhaba;
Uygulamamızda 8 takım loadcell modülü ile yapılan tartım sistemi bulunmaktadır.
Loadcell ile ana pano arasındaki mesafe uzundur bunun için loadcelller tartımın yapıldığı bunkerlere yakın mesafede toplanacaktır.
Loadcell modülleri ile haberleşme sağlamak için nasıl bir yol izlemem doğru olur.
1)Loadcell modüllerinin bulunduğu panoya DVPEN01-SL ethernet modülü takarak haberleşme sağlamak.(Not:DVPEN01-SL modül yanına 8 özel ı/o modül ile haberleşiyor DVP202LC-SL loadcell modülünü destekliyor mu)
2)Loadcell modüllerinin bulunduğu panoya ve ana panoya DVP12SE11 plc kullanıp ethernet ile haberleşme sağlanıp master slave şeklinde veri okumak
DVPEN01-SL ETHERNET HABERLEŞMESİ
- ismail0342
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 12 Tem 2020, 11:41
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7888
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVPEN01-SL ETHERNET HABERLEŞMESİ
DVP202LC-SL modülünde 2 farklı loadcell sensörünü bağlayabilirsiniz. DVP-SE serisi PLC ise üzerinde dahili ethernet portu ile 4 farklı loadcell modülünden veri okuyabilir (Dahili FROM/TO komutları aracılığı ile)
1 adet DVP-SE serisi PLC ve 4 adet DVP202LC-SL modülü ile 8 farklı sensör bilgisini okuyup ethernet arabirimi üzerinden Modbus TCP/IP protokolü ile okunan ağırlık verilerine erişebilirsiniz.
.
1 adet DVP-SE serisi PLC ve 4 adet DVP202LC-SL modülü ile 8 farklı sensör bilgisini okuyup ethernet arabirimi üzerinden Modbus TCP/IP protokolü ile okunan ağırlık verilerine erişebilirsiniz.
.