Basit Projemde, 3 FAZ elektrik motorum, İleri-Geri tuşlarım ve İleri geri limit switchlerim bulunacak.
İleri bastığımda, hareketli parçam, ileri switchi görene kadar gidecek ve duracak. Geri düğmesine basılana kadar, hareket etmeyecek. VFD-EL ve ya EL-W kullanmayı düşünüyorum. Henüz satın almadım.
Dökümanları ve uygulamaları incelediğimde limit switchler ile ilgili yardımcı bir kaynak bulamadım.
Bu sürücülerle böyle basit bir işlemi yapmak mümkün mü? Mümkünse hangi parametleri, nasıl kullanmalıyım?
Değilse, uygun fiyatlı başka hangi sürücü ya da ürüne yönelebilirim?
Dökümanda bulduğum 04.08 parametresi yapmak istediğim bu işleme uygun mudur? Uygunsa nasıl kullanabilirim? (Basit pozisyonlama uygulaması daha önce hiç yapmadım)

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2024, 11:03
gönderen Yakup
Merhaba,
Bu işlemi gerçekleştirmek için şunları yapabilirsiniz:
Parametre Ayarları
02.01 → 1
04.19 → 1 (El-W için)
04.07 → 23 (mı3)
04.08 → 24 (mı4)
Bağlantılar
İleri butonunu mı1 girişine bağlayın.
Geri butonunu mı2 girişine bağlayın.
İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.
Bu bağlantıları yaptıktan sonra işlem tamamlanacaktır.
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2024, 16:25
gönderen Batu
EL-W satın alıp dediğiniz gibi yaptım. Sistem çalışıyor teşekkür ederim. Sadece bir sıkıntı var.
Motorun hareket etmesi için şuan push button a basılı tutmam gerekiyor. Elimi cekersem motor duruyor.
Ben bunu, push button a bastığımda, sensör görene kadar kendi gitmesini istiyorum. Bunun için hangi parametre ayarlarını yapmam gerekiyor?
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2024, 09:15
gönderen Yakup
Merhaba,
VFD-EL-W serisi sürücü için paylaşılan mühürleme devresini aşağıda görebilirsiniz.
MÜHÜRLEME.png
Not:04.04>>2 yapmayı unutmayınız.
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2024, 13:51
gönderen Batu
Mi1 mi2 mi3 u kullanırsam, geriye kalan 2 switch imi nereye bağlayacağim?
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2024, 23:47
gönderen Batu
Madem yapamıyorum, bana niye EL-W aldirttiriyorsun? Cevap ta vermiyorsunuz kaç gündür.
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2024, 09:17
gönderen Yakup
Merhaba,
İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.
Mı3 ve Mı4 girişlerini Dcm ile tetiklemelisiniz.
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2025, 12:30
gönderen gnani
Yakup yazdı: 25 Kas 2024, 11:03
Merhaba,
Bu işlemi gerçekleştirmek için şunları yapabilirsiniz:
Parametre Ayarları
02.01 → 1
04.19 → 1 (El-W için)
04.07 → 23 (mı3)
04.08 → 24 (mı4)
Bağlantılar
İleri butonunu mı1 girişine bağlayın.
Geri butonunu mı2 girişine bağlayın.
İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.
Bu bağlantıları yaptıktan sonra işlem tamamlanacaktır.
Merhaba,
VFD-EL-W cihaz ile motor sürüyorum. İleri-Geri ve Potans ayarlarını yaptı sorun yok. Fakat İnduktif sensör ile çalışmayı durduramıyorum. Sürekli çalışıyor. NC bir switch 24V beslemesini yaptım DCM den MI1 veya MI2 ye çıkış veriyorum fakat sürekli çalışıyor. Gözden kaçırdığım bir parametre var sanırım. Bilgi olan yardımcı olursa sevinirim.
Re: VFD-EL Switch Bağlantısı
Gönderilme zamanı: 05 Şub 2025, 13:39
gönderen Yakup
Merhaba
"Eğer endüktif sensör ile sürücünüzü durdurmak istiyorsanız, 3'lü bağlantı tipini kullanabilirsiniz. Ancak, endüktif sensör sürekli sinyal vereceği için sürücü stop konumunda kalacaktır.
Tekrar çalıştırmak için sensörden çıkmanız gerekmektedir. Bu durumu engellemek istiyorsanız, dahili PLC fonksiyonunu veya harici bir PLC kullanmalısınız. VFD-E serisi sürücülerde dahili PLC fonksiyonu bulunmaktadır, ancak VFD-EL ve EL-W serisi sürücülerde bu özellik yoktur.
PLC fonksiyonunda ise input girişinin yükselen kenarını kullanarak stop işlemi gerçekleştirebilirsiniz."