Kolay gelsin, delta asda-b2 sürücüyü dijital outputlarını programlıyorum avometre ile DO1+ ve DO1- yi ölçtüğümde 60 mV'luk çıkış veriyor, eksik bişey mi yapıyorum dijital outputları nasıl kullanabilirim veya nası voltaj veya kontak alabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Mesaj gönderen Turhan »

Servo sürücülerden dijital output çıkışı alabilmek için aşağıda gösterildiği gibi Harici veya Dahili güç kaynağı kullanarak bağlantı yapmalısınız. Dijital çıkışlar ile ilgili diğer bilgiler için
ASDA-A2 ve B2 Serisi Servolarda Dijital Giriş ve Çıkış Dokümanı bağlantısını takip edebilirsiniz.

digital_out.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
onrcnr97
Mesajlar: 5
Kayıt: 09 Tem 2018, 13:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Mesaj gönderen onrcnr97 »

Dahili güç kaynağından besleyerek çıkış almak istiyorum. Buna göre diyodu ve bobini nasıl seçeceğim ya da bobin yerine direnç mi kullanacağım orada ? Kolay gelsin.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Mesaj gönderen Uğur »

Röle çektirecekseniz çoğu röle içerisinde ters emk rölesi mevcut. Siz resimdeki gibi bağlamanız yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
AHLJ
Mesajlar: 79
Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Mesaj gönderen AHLJ »

Merhabalar Uğur bey,

Burada bir alarm oldugu zaman cikis almak istiyorum. Baglantilarimi resimdeki gibi yaptim ancak, yalnizca 1. defada cikis aliyorum daha sonra alarmi resetliyorum ve alarm siliniyor ancak dijital cikis aktif kaliyor. Cikisi ayrica roleye baglayarak denedim ayni sekilde alarmlar resetlendikten sonra da cikis halen aktif. Alarm resetlenince dijital cikisin da resetlenmesi gerekmez mi?

Yardimci olursaniz sevinirim, tesekkurler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Mesaj gönderen Uğur »

P4-09 dan çıkış durumun on/off durumunu gözlemleyin. Böylelikle sorun çıkışın aktif kalıp kalmamasından mı anlaşılmış olur.