1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2025, 01:29
gönderen furkan.evl
Kobastar weilo m60 indikatörden dop107ev ekran com 2 den rs485 ile veri çekebiliyorum. Ancak rs232 ile com1 portundan veri çekemiyorum. Rs232 pin bağlantım 2 Rx 3 Tx 5 Gnd şeklinde . İndikatörden gnd kablosunu çıkardığımda w40001 read error hatası gidiyor ancak yine de veri gelmiyor. Onun haricinde com3 den 4-9 pin bağlantısı ile de veri çekmeyi denedim ancak başaramadım .

resim_2025-03-24_023007569.png
resim_2025-03-24_023031251.png
İndikatör ayarlarım da ektedir.
resim_2025-03-24_023400293.png

Re: RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2025, 09:34
gönderen Turhan
DOP107EV serisi HMI modeline ait RS232 pin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. Pin yapısında RX ve TX pinlerinin iki cihaz arasında da çapraz GND pinlerinin ise birebir bağlanması gerektiğine dikkat edin. Ayrıca haberleşme hatasına ait tam metni mesajda paylaşabilrmisiniz?

Eğer HMI ve slave cihaz tarafındaki haberleşme yapılandırmasından da eminseniz RS232 dönüştürücünüz ile modbus sorgusu gönderebileceğiniz PC yazılımları ile cihaz ile haberleşmeyi test etmeniz faydalı olacaktır.

.

Re: RS232 KOBASTAR M60 VERİ ÇEKME

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2025, 17:36
gönderen furkan.evl
RX TX YER DEĞİŞTİRİNCE DÜZELDİ . ÇOK TEŞEKKÜRLER.