1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SS2 PLC PULSE YAVAŞLAMA RAMPASI
Gönderilme zamanı: 27 Mar 2025, 16:09
gönderen Yakup1715
Merhaba, SS2 PLC nin Y0 ve Y1 Pulse çıkışları için Yavaşlama ve Hızlanma Data Register ları nedir
Re: SS2 PLC PULSE YAVAŞLAMA RAMPASI
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2025, 01:39
gönderen Mesut_PÜRMÜSLÜ
Merhaba
DDRVI ve DDRVA pals çıkışları için Hızlanma ve yavaşlama zamanı kanallara göre tabloda verilmiştir.
"Yavaşlama Zamanı Seçimi" olarak belirtilen bit adres Reset ise Hızlanma zamanı satırında belirtilen Data hem hızlanma hemde yavaşlama zaman değeridir.
Hızlanma ve yavaşlama zamanları için farklı zaman değerleri girilmesi isteniyor ise Pals çıkış kanalına ait bit adres Set edilmelidir.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=64
hızlanma_yavaşlama_rampa.png
Re: SS2 PLC PULSE YAVAŞLAMA RAMPASI
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2025, 08:55
gönderen Yakup1715
Cevap için teşekkürler Mesut Bey fakat tablo 4 kanal SV2 plc için geçerli. Bende SS2 PLC var. CH0 kanalında hızlanma rampa değişkeni aynı fakat yavaşlaman rampa aktif olmuyor.
Re: SS2 PLC PULSE YAVAŞLAMA RAMPASI
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2025, 09:12
gönderen İslam
Merhaba,
CH0 ve CH1 kısmı SS2 PLC içinde geçerlidir. Aynı data ve bitleri kullanır.
ss2.png