Delta plc de set değerine ulaşamayan veriyi işleme
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 11:31
gönderen egzantrik1453
merhaba ;
Delta plc de örneğin sıcaklık değeri okuduğum veriyi ayarladığım set değerine ulaşamıyorsa yada sıcaklık set değerine geldi fakat sigorta attı ve bu değer düşme eğiliminde ise bunu nasıl alarm olarak işleyebilirim. Teşekkürler...
Re: Delta plc de set değerine ulaşamayan veriyi işleme
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 14:18
gönderen Turhan
Burada farklı senaryolar ile bunun kontrolünü yapabilirseniz. Önerilen en basit senaryoda ise; birim zaman içerisinde sıcaklığın aktüel değeri ile bir önceki değerinden küçük ise sistemin soğuduğu bir önceki değerinden büyük ise sistemin ısındığı bilgisini yardımcı bir adres ile tespit edebilirsiniz.
Re: Delta plc de set değerine ulaşamayan veriyi işleme
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2025, 17:56
gönderen egzantrik1453
En alt ve set değerine geldiği şekilde hallediyorum. Ama Ara değerlerde çok fazla işlem yapmak lazım. Pratik, bilmediğimiz bir komut veya fonksiyon olabilir mi? diye yardım istemiştim. Cevap için teşekkür ederim..
Re: Delta plc de set değerine ulaşamayan veriyi işleme
Gönderilme zamanı: 28 Nis 2025, 10:01
gönderen Turhan
Bu işlem için doğrudan bir komut bulunmuyor. Bu senaryoya uygun komut bloğunu kullanmalısınız.