1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVPCOPM-SL SDO Mesajı

Gönderilme zamanı: 08 May 2025, 21:39
gönderen MtoN
Merhaba DVPComp-SL ve ISPSoft haberleştiğim bir cihaza SDO (4x8 Byte) mesajını nasıl gönderebilirim.

Re: DVPCOPM-SL SDO Mesajı

Gönderilme zamanı: 09 May 2025, 09:19
gönderen İslam
Merhaba,

DVP-COPM-SL CANopen Modül Manueli'nin 28.sayfasından itibaren inceleyin. SDO ile ilgili açıklama ve örnek mevcuttur.

Re: DVPCOPM-SL SDO Mesajı

Gönderilme zamanı: 14 May 2025, 17:49
gönderen MtoN
Merhaba aynı çözümü as serisi plc'nin Dahili canopen portunda nasıl yapabiliriz. Bu konuda bir doküman mevcut mudur?

Re: DVPCOPM-SL SDO Mesajı

Gönderilme zamanı: 15 May 2025, 09:26
gönderen Turhan
AS PLC'de bu işlem doğrudan komut tabanlı gerçekleşmektedir. Bunun için 42- Delta Special Driver - COPRW bağlantısını takip edebilirsiniz.

.