1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 12:00
gönderen bektas5050
Merhaba, 30 kw c2000 sürücü ile 30 kw bağlı yüke yolveriyorum. Şuan kontrol modu hız modu seçili tek analog girişten hız refensını veriyorum. Şöyle bir sorunum oluyor motor yol aldıktan sonra motora bağlı yükte artma veya azalmalar oluyor yüklenme olduğunda motor frekans kaybettiği için referens hıza gelebilmek için akım yükseltiyor istenilen hıza çıktığı sırada da motor yükünde eksilme meydana geliyor ve referans frekansının üzerine çıktığı için frenlemeye geçiyor. Bu durumda sürücü yaklaşık 4-5 saniye yüklenme ve 4-5 saniye yavaşlamaya çalışıyor ve dolayısıyla mekanik olarak aşırı sarsıntı meydana getiriyor. Benim ihtiyacım olan yük aldığı sırada çektiği akımı sınırlayarak veya biraz geç yada daha uzun rampalı bir tork uygulayarak bu durum oluşmasın istiyorum. Yüklenme esnasında oluşacak hız kaybını göze alıyorum. Nasıl bir yöntemle bu sorunu çözerim.
Re: Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 12:22
gönderen Turhan
Sürücü V/F kontrol modunda iken çıkış voltaj ve akımını V/F eğrisine göre ayarlamaktadır. Sürücü çalışır durumdayken yük durumuna göre akım sınırlaması yapmamaktadır.
Re: Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 15:24
gönderen bektas5050
Tork moduna alınıp sabit bir tork sınırı belirleyerek yine tek pot ile hız referansı sürerek çalıştırmak mümkünmüdür?
Re: Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 15:50
gönderen Turhan
Sürücüyü Tork modunda kullanırsanız Hız ve tork referansını ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Örneğin 40.00Hz. frekasnında %80.0 tork ile dön gibi. Ancak bunun için Motor miline Encoder ve Encoder kartını kullanmalısınız.
Re: Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 16:34
gönderen bektas5050
11:27 deki max tork komutunu atıyorum %50 yapsam sürücünün max vereceği akımı sınırlamış olurmuyum?
Re: Tork sınırlama mümkünmü?
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 17:19
gönderen Turhan
11.27 Parametesi Tork çalışma modu için set edilebilecek maximum tork değeri ile ilgilidir. Bu parametreyi değiştirmeniz V/F çalışma modunda büyük ihtimalle geçerli olmayacaktır.
11-34.png