VFD-EL modbus adresleri

Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen Ahmet »

VFD-EL inverterin frekans yazma ve çıkış frekansı okuma modbus adresleri nelerdir?
Yada bu adreslerin bulunduğu bir dökğman varmı?
Teşekkürler.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen Uğur »

Frekans Yazma Adresi : 2001H
Çıkış Frekansı Adresi : 2103H

Bu değerler sürücü manueli içerisinde tablo olarak verilmektedir.

VFD-EL Uygulama Manueli
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.Gözümden kaçmış siz söyleyince dikkatlice inceledim manueli ve buldum.
Delta inverteri modbus ile farklı marka plc den sürmek için frekans yazma işlemini H2001 adresinin decimal karşılığı olan 8193 adresinemi bilgiyi göndermeliyim yoksa 1 eksiğine veya 1 fazlasınamı?
VFD inverter için nasıl olmalıdır?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen Turhan »

Frekans yazma işlemi için: HexaDecimal 2001, Decimal 8193, Modbus 48194 adreslerini kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkürler
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
furkan.bayraktar
Mesajlar: 2
Kayıt: 09 Mar 2020, 20:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen furkan.bayraktar »

Turhan yazdı: 16 Tem 2018, 11:27 Frekans yazma işlemi için: HexaDecimal 2001, Decimal 8193, Modbus 48194 adreslerini kullanabilirsiniz.
peki ileri start, geri ve stop için adresler ne olmalı tabloda 2000H yanında bit 0-1 yanında ise 00B 01B gibi ifadeler var affınıza sığınarak açıklayabilir misiniz rica etsem
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

2000H adresine decimal olarak aşağıdakileri gönderebilirsiniz;

1--> Stop
18--> FWD Run
34--> REV Run
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
furkan.bayraktar
Mesajlar: 2
Kayıt: 09 Mar 2020, 20:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen furkan.bayraktar »

Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
küheylan
Mesajlar: 10
Kayıt: 29 Oca 2019, 13:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen küheylan »

İslam yazdı: 10 Mar 2020, 09:41 Merhaba,

2000H adresine decimal olarak aşağıdakileri gönderebilirsiniz;

1--> Stop
18--> FWD Run
34--> REV Run
Hocam bu değerleri nasıl buldunuz acaba açıklayabilir misiniz? Yazdığınız 18 mesela bit 4-5’deki 01B sanırım bunu nasıl 18 şeklinde bulduğunuzu merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL modbus adresleri

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Resimde görüleceği üzere 18(FWD+RUN) durumu 1.ve 4. bitlerin decimal karşılıklarının toplamı olarak ortaya çıkan bir değerdir.
bit_hesap.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön