DVP-06XA ANALOG MODUL DEGER OKUMA

Gönderilme zamanı: 28 May 2025, 14:18
gönderen Kacmaz
MERHABA

DVP-06XA ANALOG MODULDEN CANAL 1 VE KANAL İKİDE mA CİNSİNDEN DEGER OKUYACAGIM SADECE KANAL BİRDEN DEGER ALDIGIMDA SIKINTI YOK AMA AMA KANAL İKİYİ DEVREYE ALDIGIMDA KANAL BİRDEKİ DEGERLER SAPITIYOR PROGRAMIN GÖRSELİNİ EKLEDİM YARDIMCI OLURMUSUNUZ

Re: DVP-06XA ANALOG MODUL DEGER OKUMA

Gönderilme zamanı: 28 May 2025, 15:33
gönderen Turhan
PLC'nizi varsayılan fabrika ayarlarına resetledikten sonra yalnızca mesaja eklediğim komutlar ile ilk dört kanalınızdan analog değerleri okumayı deneyebilirmisiniz?

Okunan ham değerler +-20mA liner aralığı için +-1000 dijital değerinde konvert edilebiliyor olmalı.

Örnek program PLC'nin sağına bağlı ilk modülün DVP06XA-S olduğu varsayılmıştır. Sıralamanız farklı ise FROM ve TO komutlarında m1 değişkeni olan slot numarasını değiştirebilirsiniz.

Analog akım bağlantısında ilgili kanalın V+ ve I+ klemenslerin kısadevre edildiğine dikkat ediniz.

.

Re: DVP-06XA ANALOG MODUL DEGER OKUMA

Gönderilme zamanı: 28 May 2025, 15:45
gönderen Kacmaz
teşekkürler turhan bey cevabınız için deneyecegim

Re: DVP-06XA ANALOG MODUL DEGER OKUMA

Gönderilme zamanı: 29 May 2025, 13:25
gönderen Kacmaz
MERHABA DÜN GÖRSELİ EKSİK ATMIŞIM GÖRSELİ TEKRAR EKLEDİM TO VE FROM KOMUTLARI PROGRAMDA BU ŞEKİLDE EKLİ AYRICA PLC HAFIZASINA RESET DEMİŞSİNİZ RESET İŞLEMİNDEN SONRA YAPILANDIRMA AYARLARINDAN TEKRAR DVP 06XA KONFİGRAASYONU YAPACAKMIYIZ

Re: DVP-06XA ANALOG MODUL DEGER OKUMA

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2025, 11:14
gönderen İslam
Merhaba,

PLC'ye Fabrika ayarına döndürdükten sonra önceki mesajda arkadaşımın paylaştığı programı olduğu gibi kullanıp D100'den itibaren sırayla 4 kanalın değerlerini okuyabilirsiniz. Başka birşey yapmanıza gerek yok. Kendi programınızdan önce paylaşılan örnek programı uygulayın.