1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sa2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 16 Haz 2025, 10:35
gönderen muratcam
merhaba sa2 plc de 4 adet hsc kullanmam gerek 512 ppr encoderlerim var hsc dökümanında c233-c234 sayıcılarının 5khz max desteklediği görünüyor 1500 d/dak motora monte
edilecek bu encoerler bu frekansı kurtarır mı teşekkürler

Re: sa2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 16 Haz 2025, 11:23
gönderen ibrahimgultepe
Maalesef, SA2 PLC'nin C233-C234 sayıcıları max. 5 kHz bu uygulama için yetersiz. 512 PPR encoder + 1500 RPM 12,8 kHz sinyal üretir, bu da PLC'nin kapasitesinin 2,5 kat üzerinde.