1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Dx2300 ile sv2 & hmi uzaktan erişim
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2025, 10:54
gönderen sinan_t
Merhaba. Dx2300, sv2 plc , dop110is cihazları ile en sorunsuz uzaktan erişim konfigürasyonu nasıl yapabilirim. Plc - ekran rs485 haberleşip hmi ethernetinden plc ye erişsem problem olur mu? Dvpen01-sl eklemek daha mantıklıysa ekleyebilirim. Makine yurtdışına gidecek. İyi çalışmalar dilerim.
Re: Dx2300 ile sv2 & hmi uzaktan erişim
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2025, 11:04
gönderen ibrahimgultepe
Evet, DOP110IS HMI'nin Ethernet portu üzerinden SV2 PLC'ye uzaktan erişim yapabilirsin. RS485 ile PLC-HMI haberleşirken, HMI'nin Ethernet'i aracılığıyla PLC'ye bağlanmakta teknik bir sorun yaşamazsın bağlanırsın ama uğraşırsın ben olsam hiç kafamı ağrıtmam , Doğrudan PLC'ye ethernet modülü takarım SV2 serisine DVPEN01-SL gibi bir Ethernet modülü ekleyerek PLC'yi direkt ağa dahil ederim daha stabil çözüm , DVPEN01-SL Ethernet modülünün bağlanacağı modemde 20001 ve 502 portlarını açıp PLC IP adresine yönlendirilmesi gerekir.
Re: Dx2300 ile sv2 & hmi uzaktan erişim
Gönderilme zamanı: 19 Haz 2025, 15:45
gönderen sinan_t
Makinenin kurulumuna gitmeyeceğim. Dx2310 un wan girişine interneti bağladıklarında benim cihaza erişebiliyor olmam lazım. Orada bir firewall ayarı dns port vs bi ayar yapmam söz konusu değil böyle bir durumla karşılaşmamak için birşey yapmama gerek var mı? Yoksa hmi ve dvpen01-sl i dx2310 un lan girişlerine bağlayıp ayarlamam yeterli mi?
Re: Dx2300 ile sv2 & hmi uzaktan erişim
Gönderilme zamanı: 20 Haz 2025, 16:36
gönderen ibrahimgultepe
sinan_t yazdı: 19 Haz 2025, 15:45
Makinenin kurulumuna gitmeyeceğim. Dx2310 un wan girişine interneti bağladıklarında benim cihaza erişebiliyor olmam lazım. Orada bir firewall ayarı dns port vs bi ayar yapmam söz konusu değil böyle bir durumla karşılaşmamak için birşey yapmama gerek var mı? Yoksa hmi ve dvpen01-sl i dx2310 un lan girişlerine bağlayıp ayarlamam yeterli mi?
DVPEN01-SL ve HMI’yi DX2310’un LAN portlarına bağla, IP’leri sabitle. Modem ayarı yapamayacaksan en risksiz çözüm Delta’nın DIACloud sistemini kullanmak. Böylece port açmadan uzaktan PLC’ye erişebilirsin.
Re: Dx2300 ile sv2 & hmi uzaktan erişim
Gönderilme zamanı: 23 Haz 2025, 09:34
gönderen İslam
Merhaba,
DX2300 cihazı üzerinde RS232 ve RS485 gibi seri haberleşme portlarıda mevcuttur. Elinizdeki HMI'yı DX'in ethernet portuna, SV2 PLC'ninde RS485 yada RS232 portunu DX'in seri portuna bağlayıp PLC'yede uzaktan erişebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem DVPEN01-SL modülü alma durumunuz varsa direk PLC'nin soluna takıp PLC'yide DX'in ethernet portuna dahil etmeniz. Böylelikle hem HMI-PLC ethernet üzerinden haberleşir hemde DX ile HMI-PLC'ye ethernet üzerinden ulaşabilirsiniz.
DX2300 Sanal Port Oluşturma ve DVP PLC RS485 Haberleşme eğitim içeriğini inceleyebilirsiniz.