1. sayfa (Toplam 4 sayfa)

vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2018, 13:27
gönderen dcvoltage
puls ile sürülür denmiş bunun için encoder gereklimi
encodersiz yapılabilrmi
istediğim sistemde ileri geri hareketli bir kızakta kullanılan bir motoru puls şeklinde hareket ettirmek
ancak üzerinde mevcut bir ac motor var motora yada hareket eden eksene encoder monte etmek mümkün değil.
sadece sürücüsü sıkıntılı bunun yerine vfdc serisi sürücüyü adepte etmek istiyorum
düşündüğüm sürücü frekansını değiştirip sabit bir zamanla sürücüyü aktif etmek ve zaman dolunca durdurmak (frenleme direnci / ünitesi yardımı ile)
malzeme seçimi için yardım bekliyorum

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 16 Tem 2018, 14:56
gönderen Uğur
Pulse ile pozsiyon kontrolü için kapalı çevrim kullanmalısınız.
Pulse-1.PNG
Pulse-2.PNG
Pulse-3.PNG
Pulse-4.PNG

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 00:20
gönderen nexit1111
Uğur bey merhaba paylaşım gayet faydalı. Benimde konuyla ilgili 2 adet sorum var.
1.Sürücü start moduna geçtiğinde ki motor mili sıkılık oranı ayarlanabilirmi.(Şu an çok yumuşak geri eski pozisyonuna geliyor ama ben operatörün eliyle çevirememesini istiyorum)
2.Sürücü elektronik dişli hesabı nasıl hangi parametrelerden yapılıyor.(Manuelde 10-17/10-18 yazıyor ama ben nasıl hesaplandığını pek anlayamadım.)

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 11:16
gönderen Uğur
Normal tuning işlemlerinden sonra JM tuning işlemini de tamamlayın. 11-05 parametresini aşağıdaki açıklamalar içerisinde kontrol ediniz.

11-00=2 Jm Tuning modu
Ortalama çalışma hızı keypad’den ayarlanır. (Örneğin; 50.00 Hz)
Keypad’den “HAND” tuşuna basılır, “HAND” yazısı keypad de belirir ve “RUN” tuşu ile start verilir.
11-01=XXX Parametresinin değer değişimi periyodik olarak keypad’den “FWD/REV” tuşu ile motor ileri/geri döndürülerek gözlenir. (Motor rampasını tamamlamadan yön değiştirmeyiniz.)
Motor hem ileri(FWD) hemde geri(REV) dönerken aynı değer veya yaklaşık aynı değer oluştuğunda “STOP” tuşu ile motor durdurulur.
11-01=XXX Son hesaplanan değer “ENTER” ile kaydedilir.
11-00=1 İşlem sonunda set edilir. NOT-5.2
Not-5.1: Rampa zamanları Jm Tuning öncesi sistem gereksinimlerine uygun ayarlanmalıdır.
Çok düşük rampa zamanları frenleme direncinde aşırı yüklemelere neden olup direncin fazla ısınmasına ve zamanla açmasına neden olabilir.
Not-5.2: Jm tuning tamamlandığında kazanç değerleri uygun değerlerde ayarlanabilir. 11-03 =XX ASR1 Düşük hız bantgenişliği (Varsayılan; 10)
11-04 =XX ASR2 Yüksek hız bantgenişliği (Varsayılan; 10)
11-05 =XX Sıfır hız bantgenişliği (Varsayılan; 10) (F=0.00 Hz set değerinde motorun pozisyonda tutma kazancını artırmak için artırılır.)

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 14:17
gönderen nexit1111
Teşekkür ederim uğur bey tam istediğim gibi oldu. C2000 Gear hesabı nasıl yapılıyor rica etsem onuda paylaşırmısınız.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 14:30
gönderen Uğur
10-17 ve 10-18 sırasıyla çarpan ve bölendir. İçerlerinde varsayılan 100 e 100 değeri girildiği için 100/100 = 1 çarpanlı gelir. Siz 10-17 parametresine 200 girerseniz 200 / 100 = 2 ile çarpan 2 olmuş olur.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 15:37
gönderen nexit1111
1 tur çözünürlüğünü belirleyen parametre hangisi. (örneğin 1000 pulse 1 tur)

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 15:55
gönderen Uğur
Tur çözünürlüğünü asenkron motora bağladığınız ve 10-01 parametresine girdiğiniz değer belirler

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 16:16
gönderen nexit1111
Uğur bey asenkron motora 200 palslik bir encoder bağladım. 10-01 parametresi 200, 10-17:100, 10-18:100. Şu anda 800 palsde 1 tur dönüyor. Farklı bir parametre var mı acaba bu oranı etkileyecek.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 16:28
gönderen Uğur
Tur çözünürlüğü AB Faz enkoder için PLC de olduğu gibi 4 katıdır. 200 pulse karşılık 800 olması normal. Siz 800 pulse değerinde 1 tur dönecek şeklinde düşünmelisiniz.