2. sayfa (Toplam 4 sayfa)

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 09 Mar 2019, 14:31
gönderen physme
Uğur bey merhaba,
Enkodersiz pals ile sürmek mümkün müdür ?

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 09:40
gönderen Uğur
Pozisyon kontrolü yapamazsınız sadece pulse girişini frekans kaynağı olarak kabul ederek hız bilgisini pulse ile verebilirsiniz.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 14:49
gönderen microalert81
İyi günler uğur bey kolay gelsin C2000 sürücünün üzerinde hazır olarak bulunuyor mu bu emc-pg01 modülü yoksa ayrı almamız mı gerekiyor

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 14:54
gönderen Uğur
Harici olarak temin etmeniz gereken bir kartıdır.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 12:08
gönderen microalert81
Uğur bey iyi günler
Şimdi ben bir tane tel takviye makinası yapmaya çalışıyorum motorumun bir tanesi Asenkron sürekli belli yönde dönecek telin sarılacagı bobinin motoru.
Birde teli bu bobine saracak delta marka bir Servo motor kullanıcam bu Servo motor hem sağa hemde sola hareket edecek. Asenkron motorun arkasına bir tane enkoder bağlayarak Servo sürücünün ve asenkron motorun birbirleri ile hızlarını ayarlamak istiyorum aynı zamanda birde bobine sarılacak olan malın(telin) genişliğine görede
Hatvesini ayarlamak istiyorum.
Şimdi ben PLC ile servo motoru harici olarak Puls ve SIGNAL komutlarıyla sürecegim fakat bu sefer asenkron motorun arkasına bağlı olan enkoder in çıkışlarını nereye bağlayacagım yada ne yapmalıyım ki bu asenkron motorun hızına göre Servo motor hızını ayarlasın ve hatve miktarını panelden nasıl ayarlayabilirim şimdiden teşekkürler

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2019, 13:57
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz yoldan bir uygulama için; anlık hız değişimi sadece DPLSY komutu için geçerlidir. Enkoderden elde edeceğiniz hızı PLC ye SPD komutu ile hesaplatarak daha sonra bunu DPLSY komutuna yönlendirip motorun dönüş hızına göre pulse çıkışı elde edebilirsiniz.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 19:44
gönderen microalert81
DPLSY yerine DDVI yada DDVA ile de yapabilirmiyim

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 09:07
gönderen Turhan
DDRVI ve DDRVA pozisyonlama komutlarıdır. Komutların çalışma şartları aktif olduktan sonra hız veya pozisyon bilgisi güncellenemez. Dolayısı ile bu komutlar kullanılamaz.

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 09:32
gönderen microalert81
SPD komutunu DPLSY komutuna yönlendirdiğiniz bir örnek uygulamanız var mı

Şimdi var sayarak konuşuyorum ben Servo motorunu ilk açılışta home git sonra bir başla butonu ile önce 30mm git 5 er milim aralıklarla 600mm e git ve bunu ben reset yada durdurma butonuna basana kadar devam ettir.
Benim elimde bir kitap var delta ya ait burada bunu DDRVA komutları ile yapmış ama encoder den degil de PLC nin hızlı puls çıkışlarıyla yapmış birde farklı olarak M1029 pozisyon bitti yardımcı rölesini başlangıc pozisyonuna almış ben bunu istediğim aralıklarla (30mm-600mm) bir döngüye soksam olmuyor mu.?
Burada ki 30mm le 600mm değiştirilebilir varsayar konuştum

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 10:06
gönderen microalert81
Birde DPLSY komutu DDRVA komutu gibi ekleme çıkarma yapabiliyor mu