Float değer okumak
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2025, 17:14
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler. Entes marka multimetreden değer okuyorum. Değerleri float formatında veriyor. Manitor Table tarafda okuduğum değerin float olduğunu göre biliyorum ama plc View menüsünden Monitoring data formatı float yapınca sıfır gözüküyor. Bu nasıl ola bilir
Re: Float değer okumak
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2025, 17:23
gönderen Yakup
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz ıspsoft versiyonu nedir?
Re: Float değer okumak
Gönderilme zamanı: 23 Tem 2025, 12:55
gönderen vuqar_pashayev
Version 3.21
Re: Float değer okumak
Gönderilme zamanı: 24 Tem 2025, 09:25
gönderen Yakup
Merhaba,
float formatı dword değerdir. Move komutunu başına dmov data taşıma yaparak test eder misiniz.