1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Haberleşme

Gönderilme zamanı: 10 Ağu 2025, 16:25
gönderen amasyalı
Merabalar
Uzun süredir öğrenmeye çalıştığım konuya cevap bulamadım varsada bende görememiş olabilirim. Konu
SS2 plc+ 4 adet delta c2000 plus serisi inverter+ Dop107-EV serisi paneli RJ485 üzerinden haberleştirmek istiyorum. eğitim amaçlı olduğu için mantıksız gelebilir konu hakkında forumu interneti karıştırdım bir türlü çözüm bulamadım. forumda bulunan haberleşme örnekleri benim işime yaramıyor.
Videoları incelerken 63.nolu link haberleşme videosu 1 inverter için örnek gösterilmiş d2000 paremetreisini ikinci, üçünçü ve 4,motorlarda kaç göstereğiz bu paremetreyi bir yerden değiştirecekmiyiz. 4 adet inverter haberleşmesini gösterecek miyiz konu hakkında bilgi vereceklere şimdiden teşekkür ederiz

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 09:29
gönderen Yakup
Merhaba,

Modbus rs485 ile haberleştirme yapacağınız için ,sisteminize göre topoloji kurmanız gerekmektedir.
Sisteminizde master cihazınız hangisi olacak , benim tavsiyem Dop107-ev master olması HMI - AC Sürücü Haberleşme , eğer plc yi master seçecekseniz 63-Link Haberleşme veya 62-MODRW Modbus Okuma-Yazma Komutunu kullanarak haberleşme sağlayabilirsiniz.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 10:17
gönderen amasyalı
Delta SS2 PLC, CP2000+ Sürücüler ve HMI Haberleşme Sorunu Hk.
Merhaba,

Sistemimde Delta marka 4 adet CP2000+ sürücü, 1 adet HMI (DOP serisi) ve 1 adet SS2 serisi PLC bulunmakta. Tüm cihazlar RS-485 üzerinden Modbus RTU ile haberleşiyor. Protokol ayarları (baud rate, parity, stop bit, slave ID vb.) tüm cihazlarda doğru yapılandırıldı.

Sorunum şu şekilde:
PLC'den herhangi bir sürücüye veri yazma veya okuma komutu gönderdiğim anda, bir süre sonra kendi kendine haberleşme hatası (communication error) oluşuyor. Hata, bazen tek bir sürücüde, bazen birden fazla sürücüde meydana geliyor. HMI tarafında herhangi bir haberleşme problemi yaşanmıyor.

Denediğim Adımlar:
Her sürücüye ayrı ID atadım (örneğin 1, 2, 3, 4).

Hattaki sonlandırma dirençlerini kontrol ettim.

PLC'deki haberleşme zaman aşımı (timeout) ayarlarını kontrol ettim.

Sadece bir sürücü bağlıyken denedim, aynı sorun yine oluştu.

PLC'den okuma (read) yaptığımda daha az ama yazma (write) komutu gönderdiğimde daha sık hata alıyorum.

HMI'yı sistemden ayırıp sadece PLC ile sürücüler bağlıyken de denedim, yine aynı şekilde haberleşme hataları alıyorum.

Sorum:
Bu tip bir durumun temel nedeni ne olabilir?

SS2 PLC’nin haberleşme buffer’ı veya paket boyutu gibi sınırlamaları olabilir mi?

CP2000+ sürücülerde, PLC'den gelen komutları geçici olarak kilitleyen bir güvenlik veya timeout ayarı var mı?

Benzer sorun yaşayan veya çözüm önerisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

Teşekkürler.

Not: 62 ve 63 link haberleşmede tek motora göre verildiği için 2 motorun nasıl çalıştırılacağı anlatılmıyor

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 10:41
gönderen Yakup
Sürücü haberleşme parametrelerini 7,e,1,9600 yaparak ve sırası ile 2 tane sürücünüzü istasyon adreslerini 1,2 yapıp örnek programı yükleyerek test eder misiniz?
PLC - 2 İnverter Link Haberleşme.dvp

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 14:26
gönderen amasyalı
SS2 plc yüklerken Hata kodu veriyor plcde arızaya geçiyor

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 14:50
gönderen Yakup
Programda mavi şekilde sıralı olarak step numaraları vardır, programın en sonundan yukarı doğru hepsini seçerek step numaralarını silip tekrardan derleme yapınız.

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 16:14
gönderen amasyalı
link haberleşme örneğini RS485 olarak COM1 üzerinden haberleştiremedim .

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 16:24
gönderen Yakup
Örnek uygulama test edilmiştir kablo bağlantılarını kontrol edin, com 2 port üzerinden haberleşmeyi deneyin

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 16:29
gönderen amasyalı
panel resmini yanlış göndermişim ama biz tüm haberleşmeyi com1 üzerinden yapmak istiyoruz

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2025, 09:54
gönderen amasyalı
Eğitim amaclı çalıştığım SS2 plc+HMI panel(DOP-107BV) model paneli COM1 den+ VFD022EL21W-1 ve VFD022C43A-21 inverterleri (RS-485 ) üzerinden haberleştirmeye çalıştım ama panel ile plc haberleştirmeyi bir türlü başaramadım konu ile ilgili interneti türkçe olanlarında yardımcı olacak bir programda göremedim.
İnverterleri panel üzerinden çalıştırdığımız gibi ayrıca PLC üzerinden de komut verip çalıştırmak ve durdurmakta istiyoruz. deltada böyle bir uygulama yokmu