PLC çıkışına 24V slim röle bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 14:06
gönderen musauder0
Rölenin A2- ucunu PLC'nin Y0 çıkışına bağladım A1+ ucuna da +24V verdim ancak röle tetiklenmiyor elimdeki PLC'nin modeli DVP-12SE npn çıkışlı yardımcı olur musunuz?

Re: PLC çıkışına 24V slim röle bağlantısı

Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2025, 16:01
gönderen Yakup
Merhaba,

PLC transistor çıkışlı olduğu için C noklarına -24 bağlamak zorundasınız.
Rölenizin
A1 >> y0
A2 >> +24V bağlarsınız.
eğer bağlantınız
up>>>+24
zp>>>-24v
A1>>y0
A2>>+24V bağlamalısınız.