1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP12SE11T İle Endütriyel Robot Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 09:01
gönderen Cengiz.Talha
Merhaba, DVP12SE11T kodlu PLC'yi almayı düşünüyorum, bu PLC'yi Yaskawa AR1440 (YRC1000 Kontrolörlü) ile haberleştirip PLC'yi master olarak kullanabilir miyim? PLC'yi master olarak kullanmam için ekstra porta ihtiyacım var mı?

Re: DVP12SE11T İle Endütriyel Robot Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 09:08
gönderen Yakup
Merhaba,

Dvp Se plc modbus rs485 ,modbus tcp haberleşmeyi desteklemektedir, Yaskawa kontrolcünüz haberleşme protokollerinden hangisini desteklemektedir.

Re: DVP12SE11T İle Endütriyel Robot Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 09:41
gönderen Cengiz.Talha
Yaskawa robot Modbus TCP haberleşmeyi destekliyor. Bazı kaynaklarda DVP serisi PLC'lerin Modbus TCP'yi yalnızca slave olarak desteklediğini Yaskawa Robot ile haberleşsem bile robota komut gönderemeyeceğimi yazıyordu bu sebepten dolayı kararsız kalmıştım.

Re: DVP12SE11T İle Endütriyel Robot Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2025, 10:37
gönderen Yakup
Dvp se plc modbus tcp master olarak kullanabilirsiniz yaskawa robotunuzu modbus adreslerine ihtiyacınız olacaktır.
70-DVP PLC Data Exchange ile Modbus TCP haberleşme tablosunu doldurarak bu işlemi greçekleştirebilirsiniz.