1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CDC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2025, 17:51
gönderen DEN
HMI(DOP107CV) ve PLC(DVP28SV211T) arasında RS-232 ile haberleşme ile bağlantı yaparak HMI üzerine bağlı olan USB portu üzerinden PLC'ye program yükleme ve online görüntüleme yapmak için aşağıdaki resimde bulunan Wplsoft üzerinden haberleşme ayarını CDC olan seçeneği seçtim. Bu ayar yeterli midir? Bu şekilde program yükleme ve online görüntüleme yapabilir miyim? Hmı için Dopsoft üzerinden ek olarak bir ayar yapmam gerekir mi?
CDC HABERLEŞME.png

Re: CDC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 09:26
gönderen İslam
Merhaba,

Aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz.

66-DVP PLC'ye HMI Üzerinden USB ile Bağlantı (DirectLink USB)

Re: CDC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 17:12
gönderen huseyyin
MERHABA,
ISPSOFT İLE HMI ÜZERİNDEN DVP SERİSİ PLC YE PROGRAM ATABİLİR MİYİZ.
HMI DOP-B07E411 PLC DVP20SX2.
USB KABLOSU İLE DOPSOFT İLE HMI YA, YİNE AYNI KABLO İLE WPLSOFT İLE PLC YE GÖNDEREBİLİYORUZ. ISPSOFT İLE DE BUNU YAPABİLİR MİYİZ. BİZ DENEDİK FAKAT OLMADI.
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİZ.İYİ ÇALIŞMALAR

Re: CDC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 09:35
gönderen İslam
DirectLink USB yada CDC modeyi seçip driver ekleyin sonrasında ISPSoft ile bağlantıyı deneyebilirsiniz.

Re: CDC Haberleşme

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 17:49
gönderen huseyyin
İslam yazdı: 29 Ağu 2025, 09:35 DirectLink USB yada CDC modeyi seçip driver ekleyin sonrasında ISPSoft ile bağlantıyı deneyebilirsiniz.
Merhaba,
Teşekkürler. Dediğiniz gibi yaptık oldu.