1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 Sıkıştığında Durması Hakkında

Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2025, 13:09
gönderen imcagri
Merhaba,
MS300 ile bir asenkron motor kullanıyorum üzerinde redüktör(1x15) ve döner tablası(1x12) olan
Canavara dönüşmemesi için zorlandığında durmasını istiyorum
6.06 (değeri 2) ve 6.07(değeri 105) parametrelerini kullandım fakat sonuç alamadım, sıkıştırsam da durdurma isteği göndermiyor sürücü.
Tork modunda mı çalıştırmak gerekiyor
Desteğinizi rica ederim

İyi çalışmalar

Re: MS300 Sıkıştığında Durması Hakkında

Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2025, 13:23
gönderen İslam
Merhaba,

Sizinde belirttiğiniz parametreler yüzde cinsinden akım değerini sürücünün çıkış akımına göre yapar. Sürücü zaten %100'ün üzerinde bir OL korumasına sahiptir. OT1 parametreleri %100'ün altında da ekstra bir koruma koyabileceğiniz bir yapıdadır. Çalışma şekli için C2000+ Aşırı Tork Algılama Seçimi(OT1) videosunu izleyin.

Re: MS300 Sıkıştığında Durması Hakkında

Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2025, 12:34
gönderen imcagri
Teşekkür ederim