DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen etoykan »

Merhabalar.
Y22 çıkışım aktif olduğunda DTC nin sıcaklık kontrolünü başlatmasını nasıl sağlayabilirim.Y22 pasif olduğunda çıkışı oransal vanayı tamamen kapatmalı.(4-20mA çıkış kullanıyorum)
Ayrıca, ''sayı göster= {Link1}2@TEMP_CTRL-1009'' yazarak ,DTC nin PB değerini dop tan okuyor ve değiştiriyorum.Aynı şekilde,
Aynı şekilde, Tİ(100AH) ve TD (100BH) değerlerini dop a nasıl taşıyabilirim?
Projede,SS2,DTC ve dop birbiriyle haberleşiyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen Uğur »

Değer gir elementine TEMP_CTRL- seçerek adrese 100A ve 100B yazarak ilgili adresleri değiştirebilisiniz. DTC'ye RUN-STOP yapmak için kullanılacak adres 814H adresidir. Bu adresi TEMP-CTRLB aygıt tipini seçerek 814 ile tanımlayabilirsiniz. PLC Y22 ile bu işlemi yaptırmak için macro yazmalı ve Y22 durumuna göre TEMP-CTRLB- 814 adresini BITON ve BITOFF ile DTC'yi kontrol edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
etoykan
Mesajlar: 42
Kayıt: 10 Nis 2018, 16:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen etoykan »

Ekteki projemde % çıkış değeri doğrumudur? (1012H)
Çünkü çıkış mA değeriyle örtüşmüyor şu anda. ilk başta örtüşüyordu.Şu anda 1012 de %100 görüyorum fakat max.5,8 mA çıkış alabiliyorum.Sanki sınırlandırılmış gibi.Bilgisayara bağladığımdada aynı,Panele bağladığımdada aynı.
En son etoykan tarafından 19 Tem 2018, 09:35 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen Uğur »

Çıkış yüzdesi 1012H adresinde 1000 yani 100.0 girdiyseniz çıkış 20 mA olmalıdır. Girdiğiniz değerin 10.0 yani 100 olmadığınına emin olun çıkış akımı o gibi duruyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
etoykan
Mesajlar: 42
Kayıt: 10 Nis 2018, 16:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen etoykan »

Orjinal ayarlarına döndürdüm.(http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=29&t=182) En son ışıkları adresteki yönergede olduğu gibi yandı.Fakat set ettiğim değer ve PID yerine seçtiğim ON-Off değişmedi.Orjinal ayarlarına döndüremedimmi dersiniz.1012 değerine henüz bakamadım çünkü ekran ile haberleştiremiyorum en son haliyle..Bilgisayardan da göremiyorum.PB değeri orjinal ayarlarında 47,6 olarak geldi.Manuelinde 476 yazıyor.Doğrusu hangisi ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen Uğur »

Manuel noktasız integer olarak gösterir. 1000 değeri 100.0 ı ifade eder. Değerlerin değiştiğini gördüyseniz farika değerine dönmüş demektir. Fakat değişmiyorsa tekrar sıfırlamayı deneyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
etoykan
Mesajlar: 42
Kayıt: 10 Nis 2018, 16:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen etoykan »

Değeri nereden göreceğim ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen Uğur »

Haberleştirerek değerleri görebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
etoykan
Mesajlar: 42
Kayıt: 10 Nis 2018, 16:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen etoykan »

Teşekkürler Uğur bey.DTC nin adresini nasıl 2 olarak değiştirebilirim.PLC adres 1 olduğu için DTC de 1 olduğu için dop ile DTC haberleşmesini sağlayamıyorum diye düşünüyorum.Çünkü ilk haberleştiğimde DTC adres 2 idi.Monitör programda DTC yi izlemek içinde 2 seçiyordum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Mesaj gönderen Uğur »

DTCOM yazılımı ile aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla