2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2018, 12:01
gönderen etoykan
Teşekkürler Uğur bey.Herşey normale döndü.Manuel ayar yapmam gerekirse 1005H için değer gir butonumu yazmam gerekiyor dop'a.(PB.TI.TD değerlerini manuel verebilmem için.)

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2018, 12:12
gönderen Uğur
1005H kontrol metodudur ve manuel kontrol herhangi bir sıcaklık yorumlamasına dayalı olmadan sizin çıkışı elle değiştirip kontrol ediyor olmanızdır. Kontrol metodunu değiştirmeden PID çalışırken PB.TI.TD değerleri için ekrana değer gir elementi ekleyerek adreslerini

1009H, 100AH ve 100BH adreslerini vererek değiştirebilirsiniz.

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2018, 14:29
gönderen etoykan
Merhaba Uğur bey.
DTC okunan değere(1000H) ofset vermek için 1016H (sıcaklık düzenleme değeri) kullandım.Artı değer veriyorum fakat eksi değeri numerik klavye kabul etmiyor.Nasıl yapabilirim?Teşekkürler.

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 10:32
gönderen Uğur
HMI programında değeri değiştirmek için kullanılan Değer Gir elementinde aşağıdaki resimdeki gibi Signed Decimal ayarı yaparak eksi aralık tanımlaması ile girebilirsiniz.

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 18 May 2022, 09:17
gönderen etoykan
Merhaba.DTC 1000 ve 2000 için R V L C modelleri var. Aralarındaki farkı öğrenebilir miyim.

Re: DTC sıcaklık kontrolü başlatma ve durdurma.

Gönderilme zamanı: 18 May 2022, 09:23
gönderen Turhan
Modl kodu açıklamasını dikkate alabilirsiniz.

.