1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Omron CP1H + CP1W-CIF41 Delta DOP-107EV Ethernet baglantisi

Gönderilme zamanı: 30 Eyl 2025, 19:13
gönderen Berk Sertaç Aykam
Merhaba.
Otomasyon konusunda yeniyim.

Omron CP1H plc ile Delta DOP 107EV hmi yi cp1w-cif uzerinden haberlestirme yapmak istiyorum. Ayni zamanda gerektiginde pc ile baglanmak istiyorum.

Cihazlar endustiriyel olmayan bir switch ile baglanti kuruyor. Internete acik.
Plc ip adresi 192.168.1.220 FINS node 220
Hmi ip adresi 192.168.1.219

Cif41 uzerinden ip ayarlarini yaptim ve hmi ile haberlestirdim. Fakat Cif41 surekli 0x03C8 hatasi veriyor ve belirli bir sure sonra HMI kafayi yiyor. Ilgili video ektedir. Plc nin ethernet kablosunu sok tak yapinca sorun duzeliyor.

Yardimci olursaniz cok sevinirim. Iyi calismalar.

Re: Omron CP1H + CP1W-CIF41 Delta DOP-107EV Ethernet baglantisi

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 09:45
gönderen İslam
Merhaba,

Attığınız videoda HMI'yın sistemsel bir hatası gözükmüyor. Omron tarafında aldığınız hatanın karşılığı tam olarak nedir? Ayrıca endüsriyel olmayan bir switch sorun çıkarabilir. Bunu tespit etmek için HMI ile PLC'yi birebir bağlayın switchi devre dışı bırakıp test edin.

Re: Omron CP1H + CP1W-CIF41 Delta DOP-107EV Ethernet baglantisi

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2025, 22:04
gönderen Berk Sertaç Aykam
Merhaba.

Dediginiz gibi plc ile hmi direkt baglayinca hata cozuldu. Lan uzerinde cok fazla cihaz oldugu icin hataya sebep veriyormus. Farkli bir vlan a alinca duzeldi.

Yardiminiz icin tesekkurler. Iyi calismalar.