1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dtc1000 kazanç ayarı

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2025, 13:36
gönderen cmod+
merhaba
dtc1000 ile set edilen sıcaklığa ulaşma problemi yaşıyorum
sıcaklık değerinde +-2 derece oynama oluyor bunun olmaması lazım
j tipi termokupl ve ssr kullanıyorum
pb:100
ti:80
td:20
period 1 ve Iofset 0
autotuning özelliği +-5 derecelere cıkarıyor
on/off metodu +-3 derece yapıyor
aradığım hassasiyet +- 0.5 U 1) yardımcı olabilir misiniz

Re: dtc1000 kazanç ayarı

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 09:30
gönderen İslam
Merhaba,

Sistem tamamen soğukken(başlangıç koşulu) gerçek çalışma koşullarında autotuning yapın. Sonuca göre eğer sistemde sapma devam ediyorsa hesapladığı P,I ve D katsayıları ile manuel bir şekilde oynayarak sistemi kararlı hale getirmeye çalışabilirsiniz.

Re: dtc1000 kazanç ayarı

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 09:37
gönderen cmod+
merhaba dtc1000V modelini kullanmak gerekiyormus, sorun cozuldu