Merhabalar, elimde ME300 serisi sürücü var.
Potansiyometre ile frekans ayarlıyorum, potans %0 iken 25hz , 100% iken 80hz ayarlamak istiyorum. İlgili parametreleri yazarsanız sevinirim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Me300 analog giris min max değer ayarı
- recepkls
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 28 Oca 2019, 22:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Yakup
- Mesajlar: 476
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Me300 analog giris min max değer ayarı
Merhaba,
Parametreleri girerek yapabilirsiniz.
01.00>>80hz
01.01>>80hz
03.50>>1
03.63>>0.0
03.64>>31.25
03.65>>5.00
03.66>>65.63
03.67>>10.00
03.68>>100.000
yapıp test eder misiniz.
Parametreleri girerek yapabilirsiniz.
01.00>>80hz
01.01>>80hz
03.50>>1
03.63>>0.0
03.64>>31.25
03.65>>5.00
03.66>>65.63
03.67>>10.00
03.68>>100.000
yapıp test eder misiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- recepkls
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 28 Oca 2019, 22:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Me300 analog giris min max değer ayarı
Teşekkürler oldu.