VFD-EL SÜRÜCÜSÜNÜN ALARMLARINI, SS2 PLC İLE DOPB'YE AKTARMA

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:14
gönderen OZRHNCR
Merhaba. Kurmuş olduğumuz sistemde, SS2 plc ile RS485 üzerinden 4 adet vfd-el sürücüyü frekans ve yön kontrolü yapmaktayız. Sürücülerden gelen alarmları DOPB ekranda göstermek istiyorum. Forumdan bulduğun kaynaklarda WPL ile yapılmış, MODRW komutu ile okuya bildiğimizi buldum. Fakat ISPsoft'da bu komutu çalıştıramadım. Nerede yanlış yapıyor olabilirim veya farklı bir şekilde yapabilir miyim?

Re: VFD-EL SÜRÜCÜSÜNÜN ALARMLARINI, SS2 PLC İLE DOPB'YE AKTARMA

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:54
gönderen Turhan
Sistemde HMI hangi porta bağlı ?

Re: VFD-EL SÜRÜCÜSÜNÜN ALARMLARINI, SS2 PLC İLE DOPB'YE AKTARMA

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 11:58
gönderen OZRHNCR
PLC ve SÜRÜCÜLER RS485 ÜZERİNDEN 7,E,1 (Modbus, ASCII) PROTOKOLÜ İLE HABERLEŞİYOR(SÜRÜCÜ ÜZERİNDEN SEÇTİĞİMİZ PARAMETRE). PLC İLE HMI RS232 ÜZERİNDEN HABERLEŞİYOR.

Re: VFD-EL SÜRÜCÜSÜNÜN ALARMLARINI, SS2 PLC İLE DOPB'YE AKTARMA

Gönderilme zamanı: 20 Tem 2018, 14:39
gönderen Turhan
VFD-E serisi AC motor sürücülerin Modbus adresleri ekte verilmiştir. H2100 adresi sürücü hata kodunu göstermektedir. PLC üzerinden H2100 adresinden veri okuyabiliyorsanız bu verinin kaydedildiği datayı HMI da göstermeniz yeterli olacaktır.
VFD-E_İnverter_Modbus.pdf