VFD-EL-W Parametre Ayarı
- RecepD
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Kas 2025, 13:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD-EL-W Parametre Ayarı
VFD-EL-W inverter ile yön kontrol uygulaması yapıyorum. Motorun sağa ve sola dönüşlerini mekanik bir limit anahtarı değiştiriyor. Motor bir push butona basıldığında herhangi bir yönde dönmeye başlayacak. Limit anahtarı tetiklendiğinde diğer yöne dönecek. Ama limit anahtarına anlık basılıp geri dönülmesi nedeniyle sistem diğer yöne dönmüyor. Bu uygulamada yapılması gereken parametre ayarları nelerdir? Sürücüdeki MI1 girişleri yükselen kenar tetikleme ile çalıştırılabiliyor mu?
- Yakup
- Mesajlar: 575
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-EL-W Parametre Ayarı
Merhaba,
El w sürücüde dahili plc olmadı için ,sürücü üzerinde ayarlanabilir bir parametre yoktur bu işlemi yapmanız için harici bir devre kurmanız gerekmektedir. Mühürleme devresi yaparak inputları tetikleyerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
El w sürücüde dahili plc olmadı için ,sürücü üzerinde ayarlanabilir bir parametre yoktur bu işlemi yapmanız için harici bir devre kurmanız gerekmektedir. Mühürleme devresi yaparak inputları tetikleyerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey