Merhabalar,
Üzerinde çalıştığım bir uygulama ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyuyorum.
Sistemde 3 farklı ürün bulunuyor ve her bir ürünün çalışma sıcaklığı ile alarm eşikleri birbirinden farklı. Örneğin:
Ürün A: Referans sıcaklığı 100 °C
50 °C → Yeşil lamba
80 °C → Sarı lamba
110 °C → Kırmızı lamba
Ürün B: Referans sıcaklığı 200 °C
100 °C → Yeşil lamba
150 °C → Sarı lamba
210 °C → Kırmızı lamba
Ürün C: Benzer şekilde kendine ait farklı eşiklere sahip
Amaç; sistem çalışırken operatör herhangi bir anormallik durumunda 3’lü ikaz lambası (yeşil–sarı–kırmızı) üzerinden durumu net bir şekilde görebilsin.
Sorularım şunlar:
Her ürün için ayrı ayrı IF (karşılaştırma) blokları yazarak bu yapıyı kurmak mümkün mü?
HMI ekranında “Ürün A / Ürün B / Ürün C” seçimi yapıldığında, sadece seçilen ürüne ait sıcaklık–alarm mantığının çalışmasını, diğer ürünlere ait IF bloklarının ise devre dışı kalmasını sağlayabilir miyiz?
Yani PLC tarafında, HMI’dan seçilen ürüne göre yalnızca ilgili kod bloğunun aktif olması, diğerlerinin hiç değerlendirilmemesi mümkün müdür?
Kullandığım donanımlar:
Delta DOP-107BV HMI
Delta DVP-12SE PLC
DVP-04TC sıcaklık modülü
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Üzerinde çalıştığım bir uygulama ile ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyuyorum.
Sistemde 3 farklı ürün bulunuyor ve her bir ürünün çalışma sıcaklığı ile alarm eşikleri birbirinden farklı. Örneğin:
Ürün A: Referans sıcaklığı 100 °C
50 °C → Yeşil lamba
80 °C → Sarı lamba
110 °C → Kırmızı lamba
Ürün B: Referans sıcaklığı 200 °C
100 °C → Yeşil lamba
150 °C → Sarı lamba
210 °C → Kırmızı lamba
Ürün C: Benzer şekilde kendine ait farklı eşiklere sahip
Amaç; sistem çalışırken operatör herhangi bir anormallik durumunda 3’lü ikaz lambası (yeşil–sarı–kırmızı) üzerinden durumu net bir şekilde görebilsin.
Sorularım şunlar:
Her ürün için ayrı ayrı IF (karşılaştırma) blokları yazarak bu yapıyı kurmak mümkün mü?
HMI ekranında “Ürün A / Ürün B / Ürün C” seçimi yapıldığında, sadece seçilen ürüne ait sıcaklık–alarm mantığının çalışmasını, diğer ürünlere ait IF bloklarının ise devre dışı kalmasını sağlayabilir miyiz?
Yani PLC tarafında, HMI’dan seçilen ürüne göre yalnızca ilgili kod bloğunun aktif olması, diğerlerinin hiç değerlendirilmemesi mümkün müdür?
Kullandığım donanımlar:
Delta DOP-107BV HMI
Delta DVP-12SE PLC
DVP-04TC sıcaklık modülü
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.