Mesaj gönderen yikhalim7 »

Merhaba,

Diadesigner kullanıyorum. HMI'dan girişini yaptığım word değer enerji açılıp kapandığında kendini sıfırlıyor. Değişken kalıcı yapmak için; değişkeni tanımlarken veya global değişkenlerin olduğu kısımda retain seçmek yeterli değil mi? Belirliği adres aralığı mı kalıcı oluyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Diadesigner da Değişkeni Kalıcı Yapma

Mesaj gönderen Turhan »

Değişken adresi kalıcı yapabilmek için PLC kalıcı adres bölgelerinden bir data ile eşleştirmelisiniz Örneğin AS PLC için D20.000 ile D23.999 data register aralığı varsayıalnda kalıcı registerlerdir.