Write Error 8 Hatası

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2025, 16:31
gönderen mahsumyasar
dop 107 bv modelinde $28 gibi bir registera değer girip onu toplama işleminde kullanmak istiyorum ama write error 8 hatası alıyorum bu hatanın nedeni ne olabilir?

Re: Write Error 8 Hatası

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2026, 09:12
gönderen Turhan
DOP serisi HMI modellerinde 0x08 hatası değer hatasıdır. Örneğin bir sıcaklık kontrol cihazı için set edilebeilcek değer aralığı -100 ile +500 aralığında olsun. Siz haberleşme üzerinden bu aralığın dışında bir değer yazmaya çalıştığınızda da benzer hatayı alıyor olacaksınız.

Dolayısı ile sadece toplama işlemi değil işlem sonucuna göre hangi data adrese hangi değeri yazdığınız önem arz ediyor.


0x08 ValueError Error in data written to the PLC. Check the range of value accepted by the PLC.

Re: Write Error 8 Hatası

Gönderilme zamanı: 06 Oca 2026, 17:08
gönderen mahsumyasar
Error gitti fakat numeric entryde böyle bir görüntü alıyorum rakam girsemde eski haline geri dönüyor. Bu numerical entrynin write addressi internal memory ve bu değer bir dtc modülündeki değerle toplanıp sonra başka bir dtc modülüne yazılıyor.

Re: Write Error 8 Hatası

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2026, 09:27
gönderen Turhan
Elemen değer aralığı dışında bir değer okuyor ise element üzerinde bu # şeklinde gösterilir. Okuma adresinin elementin okumaya yada yazmaya çalıştığı değer aralığının alt ve üst aralığında olduğuna emin olmalısınız.

Örneğin: Element 1-100 arasında değer yazması için limitlenmiş fakat yazma adresinin o anki değeri bu aralık dışında ise element üzerinde bu ifadeyi görürsünüz.