ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
- Ahmet
- Mesajlar: 782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
B2 servo motoru harici pozisyonlama ile süreceğim fakat CN1 bağlantısında gösterilen 24v. DC beslemelerini harici kaynaktan yapmak istiyorum. Bunun için bağlantı şemasında nasıl bir değişiklik yapmalıyım.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
17 nolu pini yerinden sökerek harici kaynağın + ucuna, 14 nolu pini sökerek harici kaynağın - ucuna bağlayın.
17 ve 14 sırasıyla + ve - 24V dahili kaynağın pinleridir.
17 ve 14 sırasıyla + ve - 24V dahili kaynağın pinleridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ahmet
- Mesajlar: 782
- Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
7 nolu pin söküp hariçi güç kaynağının + baglayıp,
35 ile 11 köprülümü kalacak.
Plc npn olarak c0 ucuna hariçi güç kaynagından -verip sürebilirmiyiz
35 ile 11 köprülümü kalacak.
Plc npn olarak c0 ucuna hariçi güç kaynagından -verip sürebilirmiyiz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
7 değil 17 yi söküp 11-35 harici kaynağa bağlanır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Mustafa41
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 21 Eyl 2018, 00:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
Ugur bey NPN HARİÇİ kayNk kullanabilmek için;
17 nolu pine -0V
11,35 nolu pinide köprü atıcaz.
37,41 pinlernden yön ve puls vercez
Dogrumudur?
Bunlar hariçinde baglantı yapmak gereklimi.
17 nolu pine -0V
11,35 nolu pinide köprü atıcaz.
37,41 pinlernden yön ve puls vercez
Dogrumudur?
Bunlar hariçinde baglantı yapmak gereklimi.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
11-35 köprü +24V
41 pals
37 yön
17 boş!
41 pals
37 yön
17 boş!
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
11-35 köprü +24V
41 pals
37 yön
17 boş!
uğr bey merhaba.burada anladığım kadarıyla eğer plc ile npn süreceksem puls ile, pin bağlantıları bu şekil.
servo on sinyalini direk plc den - sinyal ile verebilirmiyim.yoksa 14 nolu pine bir sinyalmi vermeliyim.
ayrıca yukarıda söylediğini 17 ve 14 nolu uçları söküp + ve - sinyal ile beslemek ne içindi.
41 pals
37 yön
17 boş!
uğr bey merhaba.burada anladığım kadarıyla eğer plc ile npn süreceksem puls ile, pin bağlantıları bu şekil.
servo on sinyalini direk plc den - sinyal ile verebilirmiyim.yoksa 14 nolu pine bir sinyalmi vermeliyim.
ayrıca yukarıda söylediğini 17 ve 14 nolu uçları söküp + ve - sinyal ile beslemek ne içindi.
- İslam
- Mesajlar: 1309
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
Merhaba,
Elinizdeki servo B2 ve Harici Güç Kaynağı ile Harici Pozisyonlamada NPN kullanacaksanız;
35. pin (PULL_HI) ---> Güç kaynağınızın +24V ucu
41. pin (/PULSE) ---> NPN Pulse Ucunuz
37. pin (/SIGN) ---> NPN Yön Ucunuz
Eğer DI'ları NPN olarak tetiklemek istiyorsanız 11. pin (COM+) ---> Güç Kaynağınızın +24V ucu, bu şekilde yaptıktan sonra DI'larınızı NPN bir şekilde tetikleyebilirsiniz.
Elinizdeki servo B2 ve Harici Güç Kaynağı ile Harici Pozisyonlamada NPN kullanacaksanız;
35. pin (PULL_HI) ---> Güç kaynağınızın +24V ucu
41. pin (/PULSE) ---> NPN Pulse Ucunuz
37. pin (/SIGN) ---> NPN Yön Ucunuz
Eğer DI'ları NPN olarak tetiklemek istiyorsanız 11. pin (COM+) ---> Güç Kaynağınızın +24V ucu, bu şekilde yaptıktan sonra DI'larınızı NPN bir şekilde tetikleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 Harici voltaj beslemesi
Teşekkür ederim.gayet anlaşılır oldu.