1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
IFD8500 bağlantısı
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 12:13
gönderen Ahmet
SV2 plc RS232 ile IFD8500 arasına UC-MS020-06A kodlu kabloyu taktığımda HMI ile haberleşme sağlayamıyorum.
Bağlantısında bir farklılıkmı var acaba?
Re: IFD8500 bağlantısı
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 12:33
gönderen Uğur
IFD8500 ün 9 pin konnektörde 2 nolu pini RX 3 nolu pini TX dir. UC-MS020-06A kablo 9 pin tarafıda yine 2 nolu pin RX 3 nolu pin TX dir.
RS232 bağlantıda RX ucu TX ile TX ucu RX ile eşleşmelidir. Bu sebepten haberleşemiyor olabilirsiniz. Sizin araya 2-3 ve 3-2 şeklinde crosslanmış harici kabloya ihtiyacınız vardır.
Re: IFD8500 bağlantısı
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 12:38
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim