1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2018, 17:46
gönderen dcvoltage
turhan bey;
vfdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
başlıktaki mesajımda siz ''Sabit hız tanımlaması için sürücü üzerindeki MI1, MI2, MI3... inputlarını kullanabilirsiniz. Bu inputlar binary kodlama sistemi gibi davranış göstermektedir ve sabit hız değerleri sürücü üzerindeki
04-00~04-15 parametre aralığına tanımlanmaktadır''
demişsiniz sürücü yü ancak bugün bağlayabildim
potansiyometre ile çalışırken sadece ileri ve geri kontaklarını kapatıyorum
potans hızını max çıkış frekansından belirliyorum bu aralıkta çalışıyor
burda sıkıntı yok MI1 Kontağını kapattığımdada P4-00 yazdığım örneğin 50hz frekansında dönmesi gerekmiyormu
atladığım nedir acaba yardımcı olabilirmisiniz.
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2018, 19:17
gönderen Uğur
M1 sadece hızı seçmek içindir. M1 ile birlikte ileri yada geri start vermelisinizki motor ilgili hızda dönsün.
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2018, 19:44
gönderen dcvoltage
dediğiniz gibi zaten,
potans ile sürerken sadece ileri yada geri aktif ediyorum
sabit hız içidende ileri yada geri ile birlikte MI1 kapatıyorum.
demek istediğim potans ile düşük devirde çalışmak istiyorum
mesela max 10hz sabit hız içinde 50hz
50hz değerini P4.00 parametresine giriyorum fakat max motor frekansı için 10hz girdiğimden dolayı
MI1 ilede 10hz de çalışıyor
harici analog yani potans ile sürerken hz doğru yere giriyormuıyum
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 26 Tem 2018, 20:04
gönderen dcvoltage
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 09:01
gönderen Uğur
MAx frekans 50 olarak ayarlayın tekrar. Analog için 0-10V a karşılık 0-10 Hz hareket etmesini M1 gelince 50 Hz ile dönmesini istiyorsanız
00-20 = 2
00-30 = 2
00-21 = 1
00-31 = 1
01.00 = 50.00
01.01 = 50.00
03.50 = 1
03.54 = 10.00
03.56 = 20.00
04.00 = 50.00
parametreleri yukarıdaki gibi ayarlayınız. (Diğer yaptığınız parametre ayarlarını fabrika değerine çevirin.)
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 11:52
gönderen dcvoltage
Uğur bey; teşekkür ettim.
istediğim şekilde oldu.
şöyle bir durum daha var
otomatik modda iken potans üzerinden ayarladığımız örneğin 5hz de ileri giderken frekans rampalı olarak artıyor istedğim potans üzerinden ayarladığımız frekans ile kalksın sonrada rampasız direk dursun
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 11:53
gönderen dcvoltage
potans ile ileri ve geri çalışmadada max ayarlı frekans ile kalkıp durmasını istiyorum
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 11:54
gönderen Uğur
01.12 --> Kalkış Rampa Süresi
01.13 --> Duruş Rampa Süresi
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 12:09
gönderen dcvoltage
iki parametrede 0 ayarlı
Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek
Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 12:35
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz durum rampa ile alakalı bir durum değil demekki. Start verdşğiniz zaman hangi hız seçili ise o hıza ani yükselir ve stop anındada ani durur.