Merhaba,
Sürekli olarak sağ-sol hareketler yapan bir motoru kontrol eden VFD EL sürücü sürekli olarak ov hatasına düşüyor. Fren direnci kullanılmamış. Muhtemel neden regen enerjidir diye düşünüyorum. Uygun bir fren direnci kullansak sorunumuza çözüm olabilir mi? Veya sizin hata ile ilgili başka bir tavsiyeniz var mı? Sürekli sağ - sol dönüş asenkron motor için zor bir hareket başka bir çözüm olarak motoru servo motor ile değiştirmeli miyiz? İyi çalışmalar.
VFD EL sürücüde ov hatası
- erkanozdin
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 18 Haz 2018, 18:50
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD EL sürücüde ov hatası
Yüksek voltaj hatası ve sürekli ileri geri çalışıyor ise duruşlarda oluşan regeneratif enerjidir. Anlama için duruş rampa süresini arttırdığınız zaman hata verme sıklığı azalması veya kaybolması gerekmektedir. VFD-EL sürücüye direk direnç bağlanamamaktadır frenleme ünitesi + frenleme direnci birlikte kullanılmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- erkanozdin
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 18 Haz 2018, 18:50
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD EL sürücüde ov hatası
Asenkron motorun bu şekilde kısa sürelerle yön değiştirdiği böyle bir uygulama için frenleme direnci sorunu çözebilir mi?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD EL sürücüde ov hatası
Birçok uygulamada uygun güç ve ohm değerindeki direnç ile Aşırı Voltaj hatasının önüne geçebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.