1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2018, 15:13
gönderen kayahan.yilmaz
Merhabalar,
Elimdeki DOP-B10S615 ekranın COM1 RS-232 portundan PC ile haberleşmek istiyoruz. PC'de C#'da yazılan bir arayüze veri göndermek veri okumak istiyoruz. Bununla ilgili olarak örneklerden "((46)) DOP İLE SERİ PORTTAN GELEN DATALARI OKUMA " baz alarak birşeyler yapmaya çalıştım ancak başarılı olamadım. Sorunun C# arayüzünde olduğunu varsayarak Hercules 3-2-8.exe programı ile de haberleşmeyi denedim. Ancak yine başarılı olamadım.

Haberleşme ayarları iki sistem için de aynı. HMI'da INITCOM komutunu kontrol ettim.

Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz? Atladığım bir nokta mı var?

Re: DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 30 Tem 2018, 15:54
gönderen Turhan
Eğer HMI erişim sağlayabilmek için Master Cihaz olarak PC'nizi seçtiyseniz HMI'nin haberleşme ayarlarını ASCII Slave yada RTU Slave olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. HMI dahili hafıza bölgelerine aşağıdaki Modbus tablosundan erişebilirsiniz. Haricen Haberleşme makro komutları kullanılmasanıa gerek duymazsınız.

HMI aşağıdaki adres tablosunda belirtilen adreslere göndereceğiniz Standart Modbus sorgusuna yanıt verecektir.

HMI_Slave.png
HMI Modbus Adresleri.png

Re: DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 17:20
gönderen kayahan.yilmaz
Turan Bey, cevabınız için teşekkür ederim. PC-HMI COM1 arasındaki seri kablo nasıl olmalı? HMI Com1 tarafını datasheetten bakabilirim ancak PC tarafı nasıl olmalı?

Re: DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 17:34
gönderen Turhan
DOP-B serisi 7" ve 10" HMI lara ait COM-1 RS-232 pin dağılım şeması aşağıdaki gibi olacaktır. PC tarafındaki erkek konnektor Pinler ise 2.Pin RX, 3.Pin TX, 5.Pin GND olacaktır.

Dop_B_com1.png

Re: DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 11:39
gönderen kayahan.yilmaz
Turhan Bey, haberleşmeyi bir türlü başaramadık. Sizin önerebileceğiniz bir modbus test programı var mı? http://www.modbus.pl/Modbus%20Tester_MODBUS.PL.html ben bu linkteki programı ve Modsim64 programını denedim ancak ne okuyabildim ne yazabildim? Kablo da ise PC tarafında rx hmi tarafında tx pc tarafında tx hmi tarafında rx olacak şekilde de denedim ayrıca rx-rx tx-tx olarak da denedim. Haberleşme ayarları da aynı. Ama başaramadım. Konuyla ilgili atladığım bir nokta mı var?

Re: DOP-B COM1 ile PC Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 13:34
gönderen Turhan
PC (RX) - - - - - - HMI (TX)
PC (TX) - - - - - - HMI (RX)
PC (GND) - - - - - HMI (GND)

Şeklinde bağlamalısınız. GND klemensini kullanmazsanız iletişim sağlayamazsınız.