ASDA-B2 DVP-14SS2 ile hız kontrolü

Kullanıcı avatarı
argoksal
Mesajlar: 20
Kayıt: 28 Haz 2020, 16:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 DVP-14SS2 ile hız kontrolü

Mesaj gönderen argoksal »

Turhan yazdı: 31 Tem 2018, 15:39 HMI ile PLC RS-232 ve PLC ile SERVO RS-485 bağlantısı ile haberleşebilmektedir.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri Klasöründen DOP - 2 ASDA-B2 Servo Haberleşme örneğinini referans alabilirsiniz.
örneklerden yükleme yapıyorum fakat bir türlü haberleştiremiyorum nasıl çözebilirim. dob107ev hmı, 14ss2 plc ve asda-a2 servo sürücüm var.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASDA-B2 DVP-14SS2 ile hız kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

DOPSoft'da haberkelme ayarlarınızı "Delta Controller ASCII" seçmeniz durumunda HMI hem DVP serisi PLC hemde ASDA-A2 serisi servo sürücü ile haberleşemcektir.

PLC'nin varsayılan haberleşme protokolleri 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1 dir. ASDA-A2 servo sürücüde de P3-00:2, P3-01: 11, P3-02:11 ve P3-05:1 tanımlanması durumunda sürücüde 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarası:2 olacaktır.