delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 21:31
gönderen umut
merhaba delta plc ile delta ac sürücü haberleşmesinde 2000H ADRESİNE 10B RUN OLDUĞU YAZIYOR.
SİTEDE İSE 200H ADRESİNE 18 RUN OLDUĞU ÖRENEĞİ VAR 10B NİN 18 OLDUĞUNU NEREDEN BİLEBİLİRİZ.BU 200H ADRESİ VE 10B HAKKINDA DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPABİLİRMİSİNİZ.
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 09:02
gönderen Uğur
Bit durumunu tümden değerlendirmelisiniz.
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 12:33
gönderen umut
Sizden rica etsem bu konuda hiç bilgim yok 18 nasıl ulaşıldığını detaylı anlatabilirmisiniz
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 13:37
gönderen Turhan
Bunun için Binary kodlama sistemine hakim olmalısınız.
(0100010) - - - - - > 18
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 18:10
gönderen umut
Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkürler
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2018, 21:43
gönderen umut
merhaba benim gibi sıfırdan başlayanlar için delta ekibinden öğrendiklerimle yaptığım program örneği.
sizden ricam incelermisiniz eksik yada gerek olmayan bir şey varmı
Re: delta plc delta vfd l sürücü haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 12:14
gönderen Turhan
Komut dizilimlerinde herhangi bir hata gözükmüyor yalnızca Protokollerin ayarlandığı satırda haberleşme ayarlarının geçerli olabilmesi için M1120 bitini set etmelisiniz.
Bu ayarlarda H2000 adresine; K18 ileri yönde start, K34 Geri yönde start, K1 stop komutu gönderebilirsiniz.