0-10 v analog değerde dalgalanma var

Cevapla
Kullanıcı avatarı
tuğçe
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Tem 2018, 15:21
İletişim:

0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen tuğçe »

Bu dalgalanmayı yumuşatmak için analog değeri yazdığımız datadan 10 sn de bir değer okuyup ortalama alma gibi bir şey yapabilir miyiz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2615
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

0~10VDC'lik sinyalinizin + ve - uclarına 0,47µF 16V gibi bir kondansator takabilirseniz Gerilim dalgalanmasının bir miktar önüne geçmiş olursunuz. Kullandığınız analog modül ürün kodunu belirtirseniz ortalama değer ile ilgili register değerlerini belirtebiliriz.
Kullanıcı avatarı
tuğçe
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Tem 2018, 15:21
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen tuğçe »

Kondansatör çözümünü denedim fakat bir sonuç alamadım. Dvpad04 s2 modülünü kullanıyorum. Zaten ortalama değer kayıtçısını kullandım fakat değeri biraz daha yumuşatmak için değeri yazdığım datadan 10 saniyede bir okuyup o değerleri toplayıp ortalamasını alabilir miyim böyle bir komut var mı
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 2615
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen Turhan »

İlgili kanallara ait ortalama alma adedini arttırıp ortalama değer registerlerinden okuma işlemi yapabilirsiniz. Kanallara ait ortalama alma adedi maximum 4096 girilebileceği gözüküyor.

04ad_s2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
tuğçe
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Tem 2018, 15:21
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen tuğçe »

Söylediğim şey mümkün müdür peki
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 4502
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki şekilde toplatarak ortalamaya ulaşabilirsiniz.
analog_ortalama.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Senior Online Support Engineer - DELTA Electronics Turkey

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
DELTA Türkiye - Youtube
Kullanıcı avatarı
tuğçe
Mesajlar: 4
Kayıt: 25 Tem 2018, 15:21
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen tuğçe »

Yardımlarınız için teşekkür ediyorum
İyi çalışmalar dilerim
Kullanıcı avatarı
amamoslavida
Mesajlar: 15
Kayıt: 18 Eyl 2018, 16:28
İletişim:

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Mesaj gönderen amamoslavida »

Turhan yazdı:
07 Ağu 2018, 17:45
İlgili kanallara ait ortalama alma adedini arttırıp ortalama değer registerlerinden okuma işlemi yapabilirsiniz. Kanallara ait ortalama alma adedi maximum 4096 girilebileceği gözüküyor.


04ad_s2.png
Uğur yazdı:
07 Ağu 2018, 17:54
Aşağıdaki şekilde toplatarak ortalamaya ulaşabilirsiniz.
analog_ortalama.PNG
merhaba ortalama değer sayısı olan k=10 u plc içerisinden hangi kodla değiştirebiliriz?
alınan bütün değerlerdeki ortalamayı değil anlık pik noktalarını görmek istiyorum
Cevapla