Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 14:12
gönderen Ciseotomasyon
Hmı data kayıt 5 dk bir kayıt alıcam örlekme sayısı 5000 ms mi yapıcam örnekleme sayısını 10 yaptığım zaman 10 adete kadarmı kayıt yapıcak birde bu raporları silmem için ne yapmalıyım

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 14:20
gönderen Uğur
Aşağıdaki resimdeki açıklamaları inceleyiniz.

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 14:36
gönderen Ciseotomasyon
Hocam usb ye kayıt nasıl alıcam

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 14:46
gönderen Uğur
Resimde HMI seçili yerden USB seçerek alabilirsin. Yapacağınız tüm ayarlamalar yukarıda size verdiğim resimdeki ekran üzerindendir.

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 17:06
gönderen Ciseotomasyon
Hocam kaç adet kayıt yapacağını nasıl ayarlamam lazım

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2018, 09:01
gönderen Uğur
Uğur yazdı: 13 Ağu 2018, 14:46 Resimde HMI seçili yerden USB seçerek alabilirsin. Yapacağınız tüm ayarlamalar yukarıda size verdiğim resimdeki ekran üzerindendir.

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2018, 09:23
gönderen Ciseotomasyon
Hocam usb kayıt yaptırıyorum exselde boş çıkıyor kayıt dosyası var ama içerisinde bişi yok

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2018, 09:25
gönderen Uğur
Aşağıdaki örnekte kayıt yerini HMI dan USB ye çevirerek deneyebilirsiniz.

(10) HMI Data Kayıt

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 15:48
gönderen mrsss2
Uğur yazdı: 13 Ağu 2018, 14:20 Aşağıdaki resimdeki açıklamaları inceleyiniz.
tetiklemesini timer ile değil de plc ile yaptığımız zaman hangi kısımlar değişecek? veya işaretleme olarak eklenecek bir şey olacak mı? timer/plc değişimi dışında

Re: Hmı data kayıt

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2019, 15:57
gönderen Uğur
Yukarıdaki örnekte tetikleme kaynağı zaten timer değil PLC dir. PLC D3 adresine siz her "1" gönderdikçe kayıt işlemi bir satır için çalışır.