Merhaba;
C200 Sürücü için harici 24V Besleme Kullanmak istersem bağlantıyı nasıl yapmalıyım?
İnput ve Output Giriş/Çıkış tipleri nelerdir? (NPN/PNP,Push-Pull/Line-Driver)
C200 Harici Besleme
- alpcanagaya
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 25 May 2018, 16:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C200 Harici Besleme
Terminaldeki 24V ile COM arasındaki köprüyü çıkararak girişleri NPN ayarlamak için COM girişine kendi 24V kaynağınızın + ucunu bağlayın. Girişleri PNP ayarlamak için COM girişine kendi 24V kaynağınızın - ucunu bağlayın.
FWD-REV-MI1~MI8 arası digital girişler
RY1-RY2-DFM1-DFM2 digital çıkışlardır
FWD-REV-MI1~MI8 arası digital girişler
RY1-RY2-DFM1-DFM2 digital çıkışlardır
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- alpcanagaya
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 25 May 2018, 16:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Harici Besleme
RY1-RY2-DFM1-DFM2
Ry1 ry2 röle çıkışı dfm1 dfm2 çıkışı npn midir?
Ry1 ry2 röle çıkışı dfm1 dfm2 çıkışı npn midir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C200 Harici Besleme
RY1 ve RY2 röledir, DFM çıkışları resimde de göreceğiniz üzere NPN transistörl size verilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- alpcanagaya
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 25 May 2018, 16:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Harici Besleme
DFM sinyalini bağladığımda çıkış olarak bir pals yolluyor bunu nasıl engelleyebilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 7831
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200 Harici Besleme
02-21 ve 02-55 parametrelerini 0 olarak ayarladıktan sonra 02-16 ve 02-17 parametrelerinden DFM1 ve DFM2 çıkışlarının çalışma şartlarını ayarlamalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.