eşitlik sağlandığında çıkış neden aktif olmuyor anlayamıyorum
m44 başka bir yerde kullanılmadı
CMP_R KARŞILAŞTIRMA
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Kontrol cihazı tarama zamanına göre eşitlik durumunu yakalayamıyor olabilir. Bunun için CMP_R bloğunda büyükse yada ZCP_R bloğu ile belirli bir aralığın içinde ise sinyal çıkışı alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
tüm aralıklarda çıkış alma beklenirken sadeve son aralıkta çıkış alıyorum nedeni ne olabilir
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
S bloğunda belirtilen değer, Low ve High değerlerine göre eşit veya aralığında ise Q bu aralığın dışında ise nQ çıkış biti aktif olacaktır. Gönderdiğiniz resime göre nQ çıkışlarının aktif olması S=0 değeri için normaldir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
teşekkürler