C200 ve DOP-B Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 30 Ağu 2018, 19:22
gönderen alpcanagaya
Merhaba;
C200 ve DOP-B kullanıyorum, C200'ün sg+ sg- ve sgnd terminal(RJ45 değil direk terminal) pinlerini DOP-B'nin 1,6,5 nolu uçlarına bağladım.
Ekranı USB ile PC'me bağladım.
DOPSofttan ekrana program atabiliyorum.
ancak wpl softtan ne c200 sürücüyü nede c200 sürücünün içerisindeki plc'ye erişebiliyorum.
c200 içindeki plc için ana ekranda mode tuşu ile plc geldikten sonra plc2yi seçiyorum.
WPLSofttan haberleşmeyi 8n2 19200 olarak (Direct USB) ayarlıyorum ama plcyi bir türlü gördüremedim.
c200'ün plcsine bağlanmak için bir parametre ayarı filan gerekiyormu?

Re: C200 ve DOP-B Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 30 Ağu 2018, 19:32
gönderen Uğur
Sürücü istasyonu 1 PLC ise 2 dir. PLC ye Wplsoft üzerinden bağlanmak için 2 nolu iatasyonu kullanın. Birde Directlink USB sadece DOP DELTA DVP PLC ile ayarlı iken ve sürücüyle haberleşiyor ayarlarında iken kullanabilmelisiniz.

Re: C200 ve DOP-B Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 01:02
gönderen alpcanagaya
İstanyon 2 ve 1 olarakta denedim. Ayrıca delta dvp plc olarakta denedim. Acaba nerde hata yapıyorum.
Haberleşme ayarlarını 7e1 9600 ve 8n2 19200 olarakta denedim.
Acaba bağlantımı yanlış.
İnpıt ve outputların olduğu terminaldeki
Sg+ — Dopb D+
Sg- — doğb D-
Sgnd — gnd pinine bağladım

Sürücünün hiçbir parametresini değiştirmedim. Sadece PLC PLC2 enter yaptım.

Yani direct usb yi kullanamazmıyım anlayamadım?

Re: C200 ve DOP-B Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2018, 09:46
gönderen Uğur
Öncelikle fabrika ayarında sürücü için sizin HMI üzerinden DELTA DVP PLc driverını kullanarak "2" nolu istasyon ve 9600-7-Even-1 ASCII olarak sürücü ile haberleşebiliyor olmanız gerekmektedir (PLC2). Bunun üzerinde çalışın. Bu aşamayı geçtikten sonra WPLSoft üzerinden Direct Link USB ile bağlantı kurmaya geçiniz.