dop10E615 makro yardım

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2018, 08:24
gönderen dcvoltage
slm.
dop10E615 panelde makro yazılımında iki datayı karşılaştırıp plc de Bir M bitini aktif etmek istiyorum
bunun için yarım bekliyorum.
örnek.D250=1 ise D260=1 ise M30 on olsun gibi.

Re: dop10E615 makro yardım

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2018, 08:50
gönderen Turhan
Merhaba,

Aşağıdaki gibi makro satırı kullanabilirsiniz. Makro satırında D250 ve D260 1 e eşit ise $0 datası 3 sayısını alacaktır. $0 da 3 e eşit ise M30 ON değil ise OFF olacaktır.

#D250 datası 1 e eşit ise
IF {Link2}1@D250 == 1
BITON $0.0
ELSE
BITOFF $0.0
ENDIF

#D260 datası 1 e eşit ise
IF {Link2}1@D260 == 1
BITON $0.1
ELSE
BITOFF $0.1
ENDIF

#$0 3'e eşit ise M30 biti ON değil ise M30 OFF
IF $0 == 3
BITON ({Link2}1@M30)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@M30)
ENDIF